1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нагрузочный модуль для ГПУ + синхронизация

Ответить

Автор темы
Gazgpu58
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 авг 2023, 17:04
Имя: Константин
Страна: Россия
город/регион: Пенза

Нагрузочный модуль для ГПУ + синхронизация

Сообщение Gazgpu58 »

Добрый день.
Меня зовут Константин. Территориально в г Пенза.
Не могу понять в какую тему лучше это поместить, пишу в общие вопросы.


Теперь суть.
Есть ГПУ 200 кВт на базе двигателя 1 Д 12.
ГПУ требовалась для выработки электроэнергии под 130 кВт - ный электродвигатель. Данный электродвигатель запускается 3-4 раза в день, работает по 2-3 часа, приводит в действие компрессорную установку. Во время запуска эл. двигателя, пусковой ток увеличивается до 900 А. Частотника нет, есть только плавный пуск.
В данный момент эл. двигатель запускается от городского эл. снабжения, входная мощность от города 150 кВт.(0.4)
ХОТЕЛИ сделать синхронизацию ГПУ и Городской сети, при чём сделать так, чтобы руками запускать ГПУ, потом синхронизировать с гор. сетью, и после синхронизации запускать 130 квт ный эл. двигатель.
НО блок управления Датаком Д-700 никак не позволяет это сделать, говорят что лучше поменять на блок ДСЕ (DSE 8620). В настройках блока заложена синхронизация и пуск ГПУ только в случае нехватки мощности.
Пробовали с разными людьми удаленно, у них то же не получается настроить.

ВОПРОСЫ.
1- Есть ли у кого опыт настройки, когда нужно сначала запустить ГПУ, потом синхронизировать ее с сетью, потом включать (подключать) нагрузку потребителями. При чем, если от ГПУ не хватает мощности, то подрубается контактор сети, если хватает, то отключается. (это в настройках есть, но т к не получилось запуска в режиме синхрона, не настроили)

2- Заливал ли кто-то прошивку в блок управления Датаком Д-700, чтобы сделать настройку по пункту №1 или проще поставить другой модуль управления ?

3- Для тестирования ГПУ нужен нагрузочный модуль, какой модуль лучше купить ? а именно с какими шагами, с какими настройками, активной и реактивной системой измерения и на сколько киловатт, чтобы потом этот нагрузочный модуль можно было сдавать в аренду (чтобы он не стоял без дела).
Т.е. какие параметры наиболее востребованы в модуле при сдаче в аренду и на сколько квт лучше покупать, 200, 300, 400 или 500 к примеру. Понятно что он дороже, но может будет более востребован чем на 200 квт.
Кто производит модули или у кого есть в продаже, напишите пожалуйста.

4- Еще читал на форуме, что некоторые люди, вместо нагрузочного, подключают к ГПУ тэны и греют воду к примеру. А летом на охлаждение используют избыточное электричество. Тема норм, но с кем бы пообщаться более подробнее, можно как то контакты узнать ? Может вместо нагрузочного кто-то придумал, куда лишнее (избыточное) электричество девать ?

Мы территориально в г Пенза.
Тел 8937-408-9307 константин, ТГ и ВАТсап есть, если кто может помочь в решении вопросов, позвоните плиз или напишите.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Нагрузочный модуль для ГПУ + синхронизация

Сообщение Jackson »

Доброе!

Судя по документации, Датаком Д700 должен уметь то что Вам надо. Другое дело что к качеству продукции этой фирмы лично я отношусь скептически и будет ли он работать так как это описано в документации - вопрос. Но это только моё мнение. Надо пытаться его настроить и всё. Готовых настроек Вы нигде не найдёте, это делается по месту, сервисмэн должен приехать на объект и там пытаться всё настроить. К удалённым попыткам настройки таких вещей я тоже отношусь скептически - это банально опасно, можно всё угробить.

Но у Вас другая проблема. Вам не хватит мощности даже с сетью. Если ГПУ у Вас 200 кВт, разовая нагрузочная способность у него процентов 30 не больше, весь пусковой ток двигателя ляжет на сеть, ввод сети 150 кВт, то есть 270 ампер. А двигатель просит 900. Откуда Вы возьмёте ещё 630 ампер? Так что параллель с сетью Вас не спасает. Вам надо либо мощность ввода сети серьезно увеличивать, либо пусковой ток двигателя серьёзно уменьшать - без этого все телодвижения бесполезны.
Gazgpu58 писал(а): 26 фев 2024, 08:54 2- Заливал ли кто-то прошивку в блок управления Датаком Д-700, чтобы сделать настройку по пункту №1 или проще поставить другой модуль управления ?
Надо просто настроить Ваш датаком, и всё. Не бывает готовых прошивок с готовыми настройками. Прошивка всегда одна с настройками по-умолчанию. Если есть под боком абсолютно идентичный генератор с идентичным контроллером, который работает как надо - настройки с него можно взять и в этот залить, но с обязательной коррекцией по месту, потому что двух полностью идентичных генераторов не бывает в реальности - они только в идеале на заводе изготовителе.
Gazgpu58 писал(а): 26 фев 2024, 08:54 3- Для тестирования ГПУ нужен нагрузочный модуль, какой модуль лучше купить ?
Вы - богатый человек. Знаете, сколько Стоит нагрузочник? Купить его на 1 раз и потом выбросить? Их по необходимости берут в аренду. А если деньги есть то решайте в 1 очередь проблему с нехваткой мощности. По нормальному он и не нужен вовсе - при условии что есть сеть и у Вас ТУ на присоединение с параллельной работой. Если в ТУ этого нет то Вам и запрещено в сеть в параллель выходить. А чтобы было разрешено - это тоже денег стОит и немалых. Вот на чём сосредоточиться следует.
Gazgpu58 писал(а): 26 фев 2024, 08:54 4- Еще читал на форуме, что некоторые люди, вместо нагрузочного, подключают к ГПУ тэны и греют воду к примеру.
А фирменный нагрузочник, думаете, как-то по-другому делает? :) Но это вообще сейчас не проблема - Вам до нагрузки надо сначала с мощностью разобраться.

Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Похоже, либо этот компрессор слишком мощный для Вашей сети, либо УПП у Вас работает неправильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Нагрузочный модуль для ГПУ + синхронизация

Сообщение Jackson »

Похоже на первое - слишком мощный компрессор, слишком слабая сеть. Потому что УПП даёт пусковой ток 3,8 крата от номинала, а без УПП были бы, видимо, все 10-12 крат. С меньшим током компрессор может и не запуститься, так что УПП в порядке. У Вас дефицит мощности. Никаким контролером её не исправить (контроллер не сгенерирует недостающую мощность).

Т.е. резюме такое:
1. Настраивать Ваш Датаком по месту, он должен это уметь.
2. Если Датаком не настроить - его можно поменять на что-то поприличнее, вариантов масса, и всё равно настраивать по месту.
3. Проблему дефицита мощности никакой контроллер не решит, поэтому сначала с этим дефицитом надо разобраться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Нагрузочный модуль для ГПУ + синхронизация

Сообщение olexsa »

Gazgpu58 писал(а): 26 фев 2024, 08:54 под 130 кВт - ный электродвигатель
Какой именно электродвигатель?
Gazgpu58 писал(а): 26 фев 2024, 08:54 Во время запуска эл. двигателя, пусковой ток увеличивается до 900
А при работе какой потребляемый ток?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Нагрузочный модуль для ГПУ + синхронизация

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 26 фев 2024, 14:25 Какой именно электродвигатель?
Да не сильно важно. Асинхронник, раз УПП. Пусковой ток при прямом пуске 10...20 крат по классике. Тут с УПП 3,8 крат получается, как автор писал.
olexsa писал(а): 26 фев 2024, 14:25 А при работе какой потребляемый ток?
Автор же указал - 130 кВт, отсюда ток ~230 ампер. Это номинальный.
Gazgpu58 писал(а): 26 фев 2024, 08:54 Есть ГПУ 200 кВт
ГПУ требовалась для выработки электроэнергии под 130 кВт - ный электродвигатель.
Вот в этих двух фразах и кроется суть проблемы. Физика.

Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
olexsa, я боюсь, сейчас ещё выяснится что у автора в ТУ на присоединение нет параллельной работы. И тогда проблема заиграет новыми красками, на фоне которых про всё упомянутое можно пока забыть. :)

Надо дождаться ответов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Генераторы, электростанции и силовые агрегаты»