1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Метрология, КИП и датчики
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Hodakovskiy_elecktro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
город/регион: Брест
Благодарил (а): 6 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Hodakovskiy_elecktro »

Привет всем ребята!
Нужна помощь!!!
имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено, пульс выдает на плк, а вот выход 4-20 никак
выставлял разные параметры, ни в какую.
суть такая..расходомер откалиброван, в параметрах аналоговый выход выбран, значения выставлял от - макс.литраж до +макс.литраж, то есть при значении литража 0, должно быть 12мА....(если я правильно понял)
пробовал 4мА выставлять на нулевое значение...никак
мультиметром замерял, при включении последовательно в цепь ничего не выдает, воообще.
в наличии два расходомера и на обоих такая ситуация...расходомер умный, программа легкая и простая, на английском, много что пробовал, есть режим дагностики,его отключал и включал, эффекта 0.
есть режим теста выхода, выставлял разные значение...никак..
Буду благодарен любым советам, и ответам

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение olexsa »

Схему подключения предоставьте. Как подключаете выход расходомера и к чему? И по возможности шильдик прибора.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Roman_33 »

Там внешнее питание токовой петли скорее всего нужно (выход не активный).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Автор темы
Hodakovskiy_elecktro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
город/регион: Брест
Благодарил (а): 6 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Hodakovskiy_elecktro »

вот схема подключения с мануала Расходомера

схема подключения в плк

ПЛК Шнайдер электрик контроллер ТМ251МЕSE
модуль аналогового ввода ТМ3АМ6G
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение olexsa »

Hodakovskiy_elecktro писал(а): 24 фев 2024, 10:56 вот схема подключения с мануала Расходомер
Не надо с мануала. Приложите тот вариант, который использовали при измерении. И как у куда включали миллиамперметр.
Аватара пользователя

Автор темы
Hodakovskiy_elecktro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
город/регион: Брест
Благодарил (а): 6 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Hodakovskiy_elecktro »

прилагаю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение olexsa »

1. У модуля аналогового ввода ТМ3АМ6G вход активный или пассивный? Судя по тому, что имеется возможность принимать сигнал 0-20 мА, то скорее всего пассивный.
2. У расходомера выход активный или пассивный? Судя по вложению о расходомере, то выход у него также пассивный (на схеме показаны внешние источники питания в цепи 4-20 мА).
Вопрос - где блок питания?

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение AlexandrGr »

olexsa писал(а): 24 фев 2024, 11:37 Не надо с мануала.
Вот с мануала расходомера и надо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Ryzhij »

AlexandrGr писал(а): 24 фев 2024, 17:43 Вопрос - где блок питания?
Поддерживаю вопрос.
Откуда в токовой петле 4-20mA должен взяться ток, если в ней нет источника питания? Нет ни в составе расходомера, ни в составе модуля аналогов ввода.
Имеем ошибку проектирования.
Токовый выход расходомера следует запитывать и подключать аналогично выходам уровнемеров.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Jackson »

Hodakovskiy_elecktro писал(а): 23 фев 2024, 15:40 имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено
Нет, не как положено.
Поддерживаю предыдущих докладчиков: в схеме из мануала БП есть, в Вашей схеме его нет. Разве это "как положено"?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Hodakovskiy_elecktro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
город/регион: Брест
Благодарил (а): 6 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Hodakovskiy_elecktro »

схему расключения в щкафу проектировщик не верно нарисовал...выход пасивный в расходомере и плк тоже, поэтому вопрос решен.. всем ребятам спасибо за наводку
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Jackson »

Hodakovskiy_elecktro писал(а): 24 фев 2024, 19:21 вопрос решен
Отлично!

На будущее, когда говорите, к примеру,
Hodakovskiy_elecktro писал(а): 23 фев 2024, 15:40расключил все как положено
то сразу спрашивайте: кем положено? Мануалом или конструктором?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Hodakovskiy_elecktro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
город/регион: Брест
Благодарил (а): 6 раз

выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет

Сообщение Hodakovskiy_elecktro »

Jackson, :ges_up: хорошо)
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»