Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить сигнализатор Vegapoint24.
Система построена на базе контроллера БАЗИС100. Для дискретных входов есть модуль БАЗИС100.112, схема подключения ниже.
Верно ли будет подключить контакты 1,2 на сигнализаторе или необходимо ещё контакт 3 подключить?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 фев 2024, 12:39
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1625
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
Добрый вечер. Есть конечно классический ответ - а мануал читать не пробовали ?
Если совсем по полочкам - то вопрос, а куда Вы собственно говоря его подключать собираетесь.
Данный сигнализатор позволяет подключать его и по PNP схеме и по NPN схеме.
Предположим вы собираетесь его подключать к модулю DI ПЛК. Большинство модулей подключается как правило по PNP схеме, тогда соответственно подключаете 1 и 2 контакт, но опять же соблюдая полярность.
На будущее, подключение любого датчика нужно рассматривать совокупно с аппаратурой, к которой он подключается. Это я еще тему мокрого и сухого контаукта опустил. :)
Если совсем по полочкам - то вопрос, а куда Вы собственно говоря его подключать собираетесь.
Данный сигнализатор позволяет подключать его и по PNP схеме и по NPN схеме.
Предположим вы собираетесь его подключать к модулю DI ПЛК. Большинство модулей подключается как правило по PNP схеме, тогда соответственно подключаете 1 и 2 контакт, но опять же соблюдая полярность.
На будущее, подключение любого датчика нужно рассматривать совокупно с аппаратурой, к которой он подключается. Это я еще тему мокрого и сухого контаукта опустил. :)
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
У Vegapoint24, если я правильно помню, разъëм 4-pin M12, где:
Pin 1: +24 V;
Pin 2: Out 1;
Pin 3: M;
Pin 4: Out 2.
Соответственно, на 1 и 3 подаëте плюс и массу с блока питания, выходы 2 или 4 заводите на любую клемму с 1 по 16 разъëма ВХ1 модуля БАЗИС100.112 и не забудьте массу блока питания подключить к клемме 1 или 2 разъëма ОБЩ модуля.
Ну если надо не PNP, а NPN подключение, то полярность на модуле делайте наоборот.
Вроде так.
Pin 1: +24 V;
Pin 2: Out 1;
Pin 3: M;
Pin 4: Out 2.
Соответственно, на 1 и 3 подаëте плюс и массу с блока питания, выходы 2 или 4 заводите на любую клемму с 1 по 16 разъëма ВХ1 модуля БАЗИС100.112 и не забудьте массу блока питания подключить к клемме 1 или 2 разъëма ОБЩ модуля.
Ну если надо не PNP, а NPN подключение, то полярность на модуле делайте наоборот.
Вроде так.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 фев 2024, 12:39
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
Масса на датчик и масса на базис100.112 должна быть с одного и того же блока питания, как я понимаю?Parliament74 писал(а): ↑19 фев 2024, 18:21 У Vegapoint24, если я правильно помню, разъëм 4-pin M12, где:
Pin 1: +24 V;
Pin 2: Out 1;
Pin 3: M;
Pin 4: Out 2.
Соответственно, на 1 и 3 подаëте плюс и массу с блока питания, выходы 2 или 4 заводите на любую клемму с 1 по 16 разъëма ВХ1 модуля БАЗИС100.112 и не забудьте массу блока питания подключить к клемме 1 или 2 разъëма ОБЩ модуля.
Ну если надо не PNP, а NPN подключение, то полярность на модуле делайте наоборот.
Вроде так.
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
Порой проще приложить одну схему, чем написать много слов. Тогда все читается и понимается однозначно.ANDREY1988 писал(а): ↑20 фев 2024, 09:55 Масса на датчик и масса на базис100.112 должна быть с одного и того же блока питания, как я понимаю?
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
Да, можно и с разных, если у них общая точка объединена (например на землю), если нет - можно промежуточное реле поставить.ANDREY1988 писал(а): ↑20 фев 2024, 09:55 Масса на датчик и масса на базис100.112 должна быть с одного и того же блока питания, как я понимаю?