Китайский S7-200 CN заливка программы.

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
diza
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 22:20
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение diza »

Здравствуйте коллеги. Достался достаточно старый китайский контроллер S7-200 CN, он был запаролен. С паролем разобрался, старая программа удалена.
Но вот проблема новая и пока не решенная. В контроллер не получается залить никакую программу. Ругается на скорость передачи. Пробовал менять скорость, но при смене скорости с контроллером связь установить не получается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4740
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение VADR »

Могу ошибаться, но если я правильно понял перевод на русский язык исходного китайского текста, ругается не на ту скорость, с которой Вы работаете с контроллером, а на несколько другую. Похоже, в конфигурации, которую Вы пытаетесь туда залить, установлена скорость работы порта, не поддерживаемая этим контроллером. Посмотрите там.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение a93911 »

Работали как-то с подобными контроллерами. Там есть нюанс - перед загрузкой нужно переключить язык программы на китайский. Только не забудьте посмотреть, как потом обратно будете переключаться.

Удачи!

Автор темы
diza
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 22:20
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение diza »

a93911 писал(а): 20 фев 2024, 07:51 Работали как-то с подобными контроллерами. Там есть нюанс - перед загрузкой нужно переключить язык программы на китайский. Только не забудьте посмотреть, как потом обратно будете переключаться.

Удачи!
Здравствуйте. Да, про смену языка я знаю. Пробовал. Но не получилось. Скорее всего как написано выше, нужно изменить скорость порта.
Завтра буду пробовать. По результатам отпишусь. Спасибо!

Автор темы
diza
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 22:20
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение diza »

VADR писал(а): 19 фев 2024, 08:51 Могу ошибаться, но если я правильно понял перевод на русский язык исходного китайского текста, ругается не на ту скорость, с которой Вы работаете с контроллером, а на несколько другую. Похоже, в конфигурации, которую Вы пытаетесь туда залить, установлена скорость работы порта, не поддерживаемая этим контроллером. Посмотрите там.
Скорость работы порта изменить не получается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4740
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение VADR »

Это в настройках Windows. А в проекте какие характеристики интерфейса установлены?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

a93911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
Имя: Андрей А.
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение a93911 »

Похоже, драйвер адаптера установлен некорректно. У меня кстати были проблемы с коннектом, поставил на виртуалку Windows XP и работал оттуда.

Автор темы
diza
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 22:20
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение diza »

Здравствуйте коллеги! Хочу поблагодарить всех за помощь в решение моего вопроса.
К контроллеру удалось подключится и залить в него программу.
Как писали выше для заливки программы V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 нужно перевести на китайский язык!
Скорость USB порта установил минимальную только тогда смог залить программу.
В проекте также скорость установлена минимально возможная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение keysansa »

С адаптером Amsamotion (на 1-2 фото) - вполне загружается программа.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
diza
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 22:20
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение diza »

keysansa писал(а): 22 фев 2024, 23:43 С адаптером Amsamotion (на 1-2 фото) - вполне загружается программа.
С адаптером Amsamotion в S7-1200 программа залетает на ура! Но и контроллер не китайский а немецкий. А с 200 серией (китайской) ругается на скорость USB порта.
Пока не смог победить. Буду работать над этим.
Как писали выше попробую переустановить драйвера.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение zromz »

RS232-PPI.jpg
Пишут, что рабочая схема
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение Jackson »

diza писал(а): 23 фев 2024, 14:10 А с 200 серией (китайской) ругается на скорость USB порта
В диспетчере устройств в разделе COM и LPT смотрите виртуальный COМ-порт. Возможно, он там появится тоже и, возможно, там можно изменить скорость.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
diza
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 22:20
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение diza »

Jackson писал(а): 23 фев 2024, 16:02
diza писал(а): 23 фев 2024, 14:10 А с 200 серией (китайской) ругается на скорость USB порта
В диспетчере устройств в разделе COM и LPT смотрите виртуальный COМ-порт. Возможно, он там появится тоже и, возможно, там можно изменить скорость.
Я писал уже выше.
С адаптером Amsamotion в COM и LPT ничего нет!
Создается отдельный порт в котором нет возможности поменять скорость.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

Китайский S7-200 CN заливка программы.

Сообщение Andreyit »

diza писал(а): 23 фев 2024, 16:08 С адаптером Amsamotion
Там в pg\pc вероятно надо выбирать pc-mpi или pc-ppi т.к. была у меня проблемка, что в mpi режиме 200 китайский ищется, а другой китайский только в ppi искался нормально. Там же и скорости менять.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»