Wincc - подключение двух АРМ к одному ПЛК

Ответить

Автор темы
San Sanych s Urala
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2024, 08:24
Имя: Сан Саныч
Страна: Россия
город/регион: Североуральск

Wincc - подключение двух АРМ к одному ПЛК

Сообщение San Sanych s Urala »

Доброго времени суток :ext_sleep:

Возможно ли подключить несколько арм с одинаковыми проектами запущенные wincc Explorer к одному плк? Плк s7-300.
Или если подцепить, то зависнет плк"шка?

Хватит ли переноса сервера с win7 x32 wincc 7.0, на win10 x64 wincc 7.4, миграция проекта(.mcp)? И какие требуется настройки дальнейшие произвести?)

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Wincc - подключение двух АРМ к одному ПЛК

Сообщение zromz »

San Sanych s Urala писал(а): 15 фев 2024, 09:06 Возможно ли подключить несколько арм с одинаковыми проектами запущенные wincc Explorer к одному плк? Плк s7-300.
Или если подцепить, то зависнет плк"шка?
возможно будет наблюдаться подвисание WinCC, но это зависит от количества тегов и вашей сети - то есть от сетевого трафика. Быстродействие ПЛК от запросов сети не будет зависеть. А вот скорость отдаваемых пакетов - тут могут быть варианты. Короче с ПЛК ничего не будет, а вот с модулем CP в моей практике были случаи подвисания - симптомы при этом - увеличения времени тестовых пингов . Лечится Stop - Run самой CP на горячую без остановки цикла программы.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Wincc - подключение двух АРМ к одному ПЛК

Сообщение makesstr »

Мы 5 АРМов подключали и все работало.
На счет настроек надо будет выбрать нужный сетевой адаптер в Tag Mngmnt и имя компьютера в Computer
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6