HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Автор темы
Franc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 мар 2022, 08:51
Имя: Франц
Страна: Беларусь
город/регион: Солигорск
Поблагодарили: 2 раза

HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Сообщение Franc »

Доброе время суток всем!
Есть такой документ http://www.weintekusa.com/globalw/Datas ... evices.pdf в котором описывается как можно настроить панель Weintek для опроса нескольких слэйвов по MODBUS RTU.
Я попробовал с панелью MT8051IE и ПЛК Siemens S7-1200 (в роли слэйва), и не получается. Панель не видит тег, "Device No Response".
Может быть, кто нибудь делал такое и получилось?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Сообщение AlexandrGr »

А Siemens как настраиваете. Тестовый проект покажите.
И почему Modbus RTU.

Автор темы
Franc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 мар 2022, 08:51
Имя: Франц
Страна: Беларусь
город/регион: Солигорск
Поблагодарили: 2 раза

HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Сообщение Franc »

К сожалению, сейчас проект для ПЛК показать не могу, он на работе, завтра уже. Но там все просто, MB_COMM_LOAD + MB_SLAVE. Адрес ПЛК в сети Modbus RTU задан равным 40, ну и параметры коммуникации - соответствующие скорость, четность. Слэйв-ПЛК работает, это провеоено через адаптер MOXA.
А MODBUS RTU - потому что такая постановка. Панель будет работать с другими не Siemens-устройствами. Просто этот ПЛК сейчам доступен для теста самой возможности такого решения.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Сообщение Roman_33 »

Franc писал(а): 14 фев 2024, 19:33 А MODBUS RTU - потому что такая постановка. Панель будет работать с другими не Siemens-устройствами.
И что? Сименс будет работать на своем драйвере,остальные на своем. Нет,если,конечно,желаете помучиться. Попробуйте читать из Сименса не "0",а 40000 адрес.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Franc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 мар 2022, 08:51
Имя: Франц
Страна: Беларусь
город/регион: Солигорск
Поблагодарили: 2 раза

HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Сообщение Franc »

Собственно, программа в ПЛК:

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Roman_33 писал(а): 15 фев 2024, 06:36 Попробуйте читать из Сименса не "0",а 40000 адрес.
- Это врядли, хотя на самом деле 40001, но к сожалению, не помогает.

Отправлено спустя 49 минут 32 секунды:
В общем, нашёл у себя ошибку, неправильно указал в настройке Weintek порт COM1, а распайка разъёма для COM3. Исправил в проекте на COM3 и связь наладилась. Получилось опрашивать три устройства ID40, ID2, ID6.
Ребята, спасибо всем за отклик и помощь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

HMI Weintek опрос нескольких слэйвов MODBUS RTU

Сообщение Jackson »

Franc писал(а): 15 фев 2024, 09:07 Получилось опрашивать три устройства ID40, ID2, ID6.
Было бы странно, если бы не получилось, потому что количество опрашиваемых устройств в теории вообще не ограничено (ограничено диапазоном адресов и пропускной способностью линии).

Лишний раз напоминаю: при возникновении любой проблемы, начинайте её поиск с аппаратной части, а не с программной. С программной часто удобнее потому что смотреть нужно только в телевизор и никуда ходить не надо, но опять видим что проблема скорее аппаратная. А искать проблему в софте при кривом железе - всё равно что потерять кошелёк в грязной яме, а искать его дома возле дивана потому что дома чище и светлее.