1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Sam_engineer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"

Сообщение Sam_engineer »

VADR писал(а): 16 фев 2024, 16:29 Это про сеть на базе Ethernet или через COM-порт? Если Ethernet и там протокол на базе TCP/IP - можно попробовать следующий трюк. Установите на компьютер какой-нибудь сниффер (например, wireshark). Запустите его в режиме сбора всех пакетов, после чего подключите прямым проводом к порту Ethernet устройства. Если там настроен протокол TCP/IP - при появлении сети устройство обычно анонсирует факт своего существования, выдав в сеть пакет ARP с его IP и MAC адресами (не всегда, но чаще всего). Этот пакет должен пойматься сниффером и из него можно узнать IP-адрес. Только маску сети, если я не ошибаюсь, не выдаёт. Но её уже и подобрать несложно: наиболее вероятно там 255.255.255.0, менее вероятно - 255.255.0.0, остальные варианты ещё менее вероятны, но их не более 30 штук - можно подбором найти.
К сожалению, данный способ так же не сработал, пакетов arp с адресом не поступают , хотя модуль работает по протоколу TCP/IP ( пробовали на двух ПК перед этим , способ рабочий) скорее всего порт ethernet не сконфигурирован .
Решили вернутся к попытке подключится через COM порт, и нашли инфу о 3-проводном подключении (фото). При создании той схемы что я скидывал выше , учитывались ли замыкания на 1,4,6 контактах ? , что вообще было на прозвонке (кабель, порт на модуле ) ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"

Сообщение Ryzhij »

Для связи через передний порт используется кабель 130118-XXXX-XX (Host Computer to 3500 Rack RS-232 Interface Cable), распиновка которого приведена внизу на 25 странице этого документа (стр. 29 файла).
Обратите внимание на использование и подключение витых пар - значки TP на схеме.
Для других портов распиновка может быть другой. Надо "курить мануалы".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Sam_engineer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"

Сообщение Sam_engineer »

Ryzhij писал(а): 21 фев 2024, 09:43 Для связи через передний порт используется кабель 130118-XXXX-XX (Host Computer to 3500 Rack RS-232 Interface Cable), распиновка которого приведена внизу на 25 странице этого документа (стр. 29 файла).
Обратите внимание на использование и подключение витых пар - значки TP на схеме.
Для других портов распиновка может быть другой. Надо "курить мануалы".
До этого мы "курили" данный мануал от самого заказчика , в котором присутствует артикул кабеля для подключения , но распиновки нет)
А что означают контакты NC на схеме ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"

Сообщение Ryzhij »

Этот же артикул и в заказной спецификации для Вашего 3500/22M (стр 5 справа вверху) раздел "Принадлежности" (Accessories) Host Computer to 3500 Rack Cable, RS232 130118 -AXXXX-BXX.

Сокращение NС или N.C. означает "Not Connected" - не подключен.
Там, судя по внешнему виду фирменного кабеля, используется SFTP - экранированный 4-парный гибкий кабель, обычно применяемый для Ethernet.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Sam_engineer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"

Сообщение Sam_engineer »

Спустя десятки попыток нам так и не удалось подключиться к модулю.. Вероятная причина это его неисправность. Модуль не проходит процедуру загрузки ( о чем свидетельствует индикация ). В один момент он все таки прогрузился , но результата это не дало. Реле в состоянии NOT OK что также говорит о возможной неисправности модуля.
Спасибо большое коллеги за помощь!
Если будут еще какие ни будь варианты буду Вам благодарен !
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»