1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Уровень атмосферного деаэратора

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Stelsman18
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2024, 12:08
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Сергиев Посад

Уровень атмосферного деаэратора

Сообщение Stelsman18 »

Всем доброе утро. Вообщем проблема в том, что перестал показывать уровень в атмосферном деаэраторе. В причине так и не разобрался.
Деаэратор высотой 2.7 метра. Через импульсные линии(пар и вода) подключён ДМ-3583м(перепад 25 кПа), в свою очередь он подключён к КСД 3. ДМКа исправна, метрологи настроили с ксд 3 по всем точкам, на дмке манометрический эффект проверен. КСД проверен мостом индуктивности. Паровая импульсная линия продувается так же как и водяная. Нигде не замечено утечек на линиях.
Водяная импульсная линия продувалась долго и воздуха там ну не должно быть, в паровой(конденсатной) то же самое.
Хочу подметить, что такого никогда не было, вроде всё уже обошли и понять не можем причину.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Уровень атмосферного деаэратора

Сообщение Универсал »

Перестал показывать, это что значит, врёт или ноль показывает?
Высокую сторону с низкой случайно не перепутали?
У вас есть дифманометр с нужным диапазоном? Подвесить его через тройники параллельно, и проконтролировать показания с КСД. Кран уравнительный есть, ноль не убегает?
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»