Адресация дискретных входов у Delta (SS2)

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Адресация дискретных входов у Delta (SS2)

Сообщение petr2off »

Добрый вечер колеги.
Свела меня тут судьба с контроллером Delta DVP (SS2). Понравилась цена, компактность и отзывы о надежности.
Инструментальный софт ISPSoft версия V3.17. Клон CodeSys.
Одна из фишек этой модели - аппаратная конфигурация не собирается, Дискретные входы/выходы подхватываются автоматически. Х0 - это 1-й вход, Х1 -второй, ...
При описании тэга в колонке Адрес указывается адрес дискретного входа. Там такая красивая формочка вылазит с 2 полями и 10 кнопочками 0 - 9. В поле Имя регистра задаешь Х (для дискретного входа, для выхода Y) а поле номер соответсвенно номер регистра или его кнопочками формируешь.
Первые 8 тэгов Х0-Х7 я наваял бодро и быстро, а Х8 хрен. И только после ужина, до меня дошло. Номер задается в 8-ричном исчислении, т.е. регистра Х8 нет, есть регистр Х10. ну а кнопочки 8 и 9 это издержки использования какого то стандартного объекта.
Вопросов теперь нет, но может кому и пригодится это описание

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Адресация дискретных входов у Delta (SS2)

Сообщение AlexandrGr »

petr2off писал(а): 10 фев 2024, 14:03 ISPSoft версия V3.17. Клон CodeSys.
:shock:

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Адресация дискретных входов у Delta (SS2)

Сообщение AlexandrGr »

petr2off писал(а): 10 фев 2024, 14:03 кнопочки 8 и 9
Это просто клавиатура 0-9.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Адресация дискретных входов у Delta (SS2)

Сообщение petr2off »

AlexandrGr писал(а): 10 фев 2024, 16:47 Это просто клавиатура 0-9.
Это я догадался :)