1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Пропала связь между контроллерами

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Rifat »

Добрый день форумчане, за долгое время работы вдруг перестала передаваться DB блок по Ethernet на контроллер, хотя ошибок в сети нет, все контроллеры видят друг-друга. С 3го контроллера не передаёт DB блок на 2й. Замена 3го контроллера и модуля связи не решил проблему. А с 1го передаётся всё без проблем.
CPU-1.jpg
CPU-2.jpg
CPU-3.jpg
Вот и исполнительная часть. 3й контроллер говорит что связь со вторым есть
On CPU-3.jpg
А вот на втором пишет, что блок данных не принимает
On CPU-2 no wiew CPU-3.jpg
Хотя он видит 1й контроллер
On CPU-2 wiev CPU-1.jpg
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Jackson »

Rifat писал(а): 19 янв 2024, 06:54 за долгое время работы вдруг перестала передаваться
Если что-то работало, а потом перестало - ищите, что изменилось. Причина может быть совсем не там, где Вы её ищете.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Joshua »

Если код на скриншотах действительно связан с обменом, там есть минимум один таймер.
Таймауты никакие не меняли?

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Rifat »

Joshua писал(а): 19 янв 2024, 12:19 Если код на скриншотах действительно связан с обменом, там есть минимум один таймер.
Таймауты никакие не меняли?
Тай ауты не меняли, самое удивительное, 3й CPU принимает сигнал со 2го, но не наоборот.
GET PUT.jpg
Тем более один FB отвечает за приём и передачу данных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Rifat »

Дорогие форумчане, проблема устранена, почему-то в блоке данных изменилась цифра, и программа не тот блок опрашивала. Это бывает с контроллерами серии S7-400 или это саботаж?
OK.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Jackson »

Rifat писал(а): 19 янв 2024, 15:04 почему-то в блоке данных изменилась цифра, и программа не тот блок опрашивала. Это бывает с контроллерами серии S7-400 или это саботаж?
Контроллеры обычно сами по себе цифры не меняют
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Пропала связь между контроллерами

Сообщение zromz »

Rifat писал(а): 19 янв 2024, 15:04 Это бывает с контроллерами серии S7-400
Ну как вариант, если села батарейка и восстановились дефолтные значения . Но для этого конечно надо снять питание.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Jackson »

zromz писал(а): 19 янв 2024, 19:00 Но для этого конечно надо снять питание
Даже питание само себя не снимет. Это мог сделать только человек.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Пропала связь между контроллерами

Сообщение petr2off »

Вообще говоря, по хорошеиу включение питания нужно обрабатывать.
Т.е. делать процедурку, которая запускается 1 раз при включении питания и инициализирует все значимые параметры, значение которых отлично от дефолтовых. А еще есть например нормально закрытые клапана, которые нужно открыть при включении.
Я уж не говорю, про вариант с переменными, которые сохраняют свое значение при включении/отключении питания.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 21 янв 2024, 13:07 1 раз при включении питания и инициализирует все значимые параметры, значение которых отлично от дефолтовых
Это при условии наличия таких параметров. А они далеко не всегда есть.
petr2off писал(а): 21 янв 2024, 13:07 А еще есть например нормально закрытые клапана, которые нужно открыть при включении.
Вообще-то, включение автоматики не должно приводить в движение техпроцесс. Или что, сел в машину, включил зажигание - и тут же она с тормоза снялась и окна открылись? :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Пропала связь между контроллерами

Сообщение zromz »

Надо всегда держать у себя актуальный проект , сравнить с текущим -секундное дело, а от какого геморроя спасает. На флешке ХЗ что может быть записано . Я со своей колокольни . как обслуживающий персонал говорю. Наладчики приехали, ругаясь и матерясь запустили установку - отдали проект, никто и никогда на моей памяти не проверяет , какая версия на карте записана. Установка проработала пять лет, выключили по какой-то причине , включают -естественно она не запускается, проект загрузился с карты в предналадочном состоянии. Кстати автор не подтвердил мою версию.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Пропала связь между контроллерами

Сообщение petr2off »

Jackson писал(а): 21 янв 2024, 13:40 Вообще-то, включение автоматики не должно приводить в движение техпроцесс. Или что, сел в машину, включил зажигание - и тут же она с тормоза снялась и окна открылись?
Зависит от конкретного техпроцесса.
А скажем в последнем щите управления водоподготовкой который я делал - там нормально закрытые клапана.
Т.е. отключаешь щит все останавливается и клапана закрываются.
Включаешь щит - все что надо включается. Альтернатива - после включения щита щелкать по нужным клапанам и включать их.
Технолог попросил так сделать - я сделал.

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Или скажем в предыдущем щите. Там при включении щита инициировалис частотники. Задавалось задание по давлению и частотники переводились в автоматическое управление. Т.е. если ручки шаловливые перевели частотник в дистанционный режим и задание левое установили, то для запкска в штатном режиме достаточно вкыключить и включить щит.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение ogorsv »

petr2off писал(а): 21 янв 2024, 13:07 Т.е. делать процедурку, которая запускается 1 раз при включении питания и инициализирует все значимые параметры
Не могу сказать про все ПЛК, но у Schneider Electric, например, у некоторых ПЛК есть холодный перезапуск, когда происходит инициализация, и тёплый - когда программа продолжает работу с того момента, как ПЛК был остановлен
И простой перезапуск питания - тёплый старт в большинстве случаев, поэтому для инициализации можно (и нужно) использовать системный функционал
zromz писал(а): 21 янв 2024, 13:50 Я со своей колокольни . как обслуживающий персонал

можете ввести за правило в названии проекта сохранять дату создания/редакции
Плюс хранить все имеющиеся версии, т.е. любая редакция - Save As... новое имя с текущей датой
Если добавить, что минимум два человека должны иметь эти бэкапы (и знать пароли, если есть) и хранить носители в разных местах, то надёжность эксплуатации увеличится
СВ
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 21 янв 2024, 15:22 Зависит от конкретного техпроцесса
И совершенно не зависит от заданного вопроса.

Давайте чуть сразу вопрос в сторону - не будем забивать тему автора своими совершенно сторонними мыслями, а сразу их в отдельную тему. Сразу. А то Вам вроде всё равно, а мне потом это всё растаскивать. Или хотя бы под спойлер убирайте.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Rifat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 08:00
Имя: Рифат
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Благодарил (а): 2 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Rifat »

zromz писал(а): 21 янв 2024, 13:50 Кстати автор не подтвердил мою версию.
Добрый день, версия с человеческим фактором больше подходит, так как в прошлом году заменил батарейки, и дополнительно ко всему установил безперебойники.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропала связь между контроллерами

Сообщение Jackson »

Rifat писал(а): 23 янв 2024, 11:10 версия с человеческим фактором больше подходит
Если значение изменилось на не-дефолтное, то это однозначно человеческий фактор. Можно проверить, не изменяется ли это значение самой программой - это ведь тоже человеческий фактор, программу писал человек.
[+]
И тут главное в ходе расследования не выйти на самого себя. :lol:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить