Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение hardwareprojectspro »

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать.
Приветствую, обычно в наших проектах мы используем отдельную шину для экранов кабелей, от этой шины на шину PE идет перемычка [провод 16m2.].
Недавно коллега сказал что «лучше» делать перемыку по другому.
- Или использовать изоляторы которые касаются монтажной панели, а монтажная панель уже заземлена на PE (отдельный провод)
- Или вместо провода использовать оплетку (как на фото).

Подскажите какой (и почему) вариант лучше?
И по поводу сечения провода (перемычки) между PE шиной и шиной для экранов, как посчитать сечение например в одном проекте видел используют 6мм а в другом 16мм2.\
2024-01-16_165155.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение Ryzhij »

Сделать лучше по проекту. Проект на эту часть есть? :ext_secret:
Заземление экранов сигнальных кабелей является частью системы функционального заземления.
Система функционального заземления либо подключается к своему заземлителю, либо соединяется с системой защитного заземления на ГЗШ.
Заземляя сигнальные экраны на первый попавшийся проводник PE, мы всё помехи от токов утечки в этом проводнике направляем на сигнальные цепи. Оно нам надо?
Минимальный импеданс будет иметь медный многожильный проводник. Для исключения кондуктивных помех от замыкания на землю где попало из-за токов уравнивания потенциалов проводник функционального заземления должен иметь изоляцию.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение kirillio »

hardwareprojectspro писал(а): 16 янв 2024, 19:09 Недавно коллега сказал что «лучше» делать перемыку по другому.
- Или использовать изоляторы которые касаются монтажной панели, а монтажная панель уже заземлена на PE (отдельный провод)
- Или вместо провода использовать оплетку (как на фото).

Подскажите какой (и почему) вариант лучше?
Встречный вопрос: что вы делаете - защиту при косвенном прикосновении (защиту персонала от поражения электрическим током в случае прикосновения к открытым металлическим частям, которые могут оказаться под напряжением в процессе эксплуатации)?
Тогда да, делайте как Вам Ваш коллега рекомендовал. Например, именно так и делают, когда присоединяют броню силовых кабелей к PE.
Функциональное заземление (уравнивание потенциалов и обеспечение ЭМС в сигнальных цепях, а также линиях связи и передачи данных)?
Тогда, как Ryzhij говорит. :)

Сечение обусловлено и зависит от функционального назначения.
hardwareprojectspro писал(а): 16 янв 2024, 19:09 изоляторы которые касаются монтажной панели
...изоляторами не являются. :ext_secret: Это могут быть держатели рейки/шины и т.п. конструктивщина, но не изоляторы.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение Jackson »

Вот тут ещё не забудьте почитать. По-моему, этот вопрос регулярно поднимается и ответы в основном уже есть.

viewtopic.php?p=147753#p147753
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 17 янв 2024, 11:43 Вот тут ещё не забудьте почитать.
Евгений, в FAQ можно еще вот эту ссылку добавить. В ней кстати про сечение обстоятельно разжёван вопрос.
Зри в корень!

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение hardwareprojectspro »

Ryzhij писал(а): 17 янв 2024, 11:01 Сделать лучше по проекту. Проект на эту часть есть?
Как раз и делаем проект.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 17 янв 2024, 11:49
Jackson писал(а): 17 янв 2024, 11:43 Вот тут ещё не забудьте почитать.
Евгений, в FAQ можно еще вот эту ссылку добавить. В ней кстати про сечение обстоятельно разжёван вопрос.
Спасибище! Добавил.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить