Здравствуйте, коллеги. Прошу вашего совета.
Есть контроллер ABB серии 07KT51, который связан с модулями расширения по шине, физически представляющая из себя шлейф с разъемами, которые припаиваются к плате (фото прилагаю). Периодически возникают ошибки на CPU (светодиод Err), выяснили, что дело в этих шлейфах и качестве контактов, которые не выдерживают вибрацию в помещении. В связи с этим вопрос: возможно ли как-то перепаять и/или заменить эти разъемы и шлейфы? Сложность в том, что плата судя по всему многослойная и как выпаивать эти разъемы без рисков повреждения непонятно.
Ссылка на фото:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Неисправность на CS-шине контроллера ABB
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 янв 2024, 12:49
- Имя: Алексей Романов
- Страна: РФ
- город/регион: Городец
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Неисправность на CS-шине контроллера ABB
Ну судя по фото перепаять шлейф сможет любой радиолюбитель, но я бы повременил с таким кардинальным решением . Что значит вибрация в помещение ? Какая вибрация ? Вот например у меня один контроллер стоит на коробе вентиляции (неожиданное конечно конструктивное решение), на этом же коробе стоит воздуходувка - так вот там есть вибрация. Я бы для начала проверил разъемы - не совсем понял по фото - там просто вставляется папа в маму или какой-то замок, если без замка и действительно есть вибрация - подумать на тему как сделать, чтобы не отходил разъем, ну а совсем для начала просто пропаять разъемы - тоже помогает.alex_romanov писал(а): ↑13 янв 2024, 13:48 Сложность в том, что плата судя по всему многослойная и как выпаивать эти разъемы без рисков повреждения непонятно.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Неисправность на CS-шине контроллера ABB
Тут без "например". В даташите любого контроллера указана вибростойкость, а у некоторых и вибропрочность. Измеряется в определённых единицах. Если эти пороги превышены то может сдохнут и это нормально - производитель предупредил.
Дефекты пайки на платах я устранял прогревом платы: заливал всю плату жидким флюсом, прогревал газовым паяльником (не до расплавления компонентов конечно), потом тщательно вымывал флюс чистой водой.
Но для начала неплохо бы понять, не чрезмерная ли там вибрация, в самом деле - иначе эту процедуру придется проводить с завидной регулярностью. Если есть сомнения а измерять лень - просто считайте что она чрезмерная и применяйте меры по её уменьшению.