Неисправность на CS-шине контроллера ABB

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
alex_romanov
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 янв 2024, 12:49
Имя: Алексей Романов
Страна: РФ
город/регион: Городец

Неисправность на CS-шине контроллера ABB

Сообщение alex_romanov »

Здравствуйте, коллеги. Прошу вашего совета.
Есть контроллер ABB серии 07KT51, который связан с модулями расширения по шине, физически представляющая из себя шлейф с разъемами, которые припаиваются к плате (фото прилагаю). Периодически возникают ошибки на CPU (светодиод Err), выяснили, что дело в этих шлейфах и качестве контактов, которые не выдерживают вибрацию в помещении. В связи с этим вопрос: возможно ли как-то перепаять и/или заменить эти разъемы и шлейфы? Сложность в том, что плата судя по всему многослойная и как выпаивать эти разъемы без рисков повреждения непонятно.
Ссылка на фото:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Неисправность на CS-шине контроллера ABB

Сообщение zromz »

alex_romanov писал(а): 13 янв 2024, 13:48 Сложность в том, что плата судя по всему многослойная и как выпаивать эти разъемы без рисков повреждения непонятно.
Ну судя по фото перепаять шлейф сможет любой радиолюбитель, но я бы повременил с таким кардинальным решением . Что значит вибрация в помещение ? Какая вибрация ? Вот например у меня один контроллер стоит на коробе вентиляции (неожиданное конечно конструктивное решение), на этом же коробе стоит воздуходувка - так вот там есть вибрация. Я бы для начала проверил разъемы - не совсем понял по фото - там просто вставляется папа в маму или какой-то замок, если без замка и действительно есть вибрация - подумать на тему как сделать, чтобы не отходил разъем, ну а совсем для начала просто пропаять разъемы - тоже помогает.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Неисправность на CS-шине контроллера ABB

Сообщение Jackson »

zromz писал(а): 13 янв 2024, 19:02 Что значит вибрация в помещение ? Какая вибрация ? Вот например
Тут без "например". В даташите любого контроллера указана вибростойкость, а у некоторых и вибропрочность. Измеряется в определённых единицах. Если эти пороги превышены то может сдохнут и это нормально - производитель предупредил.

Дефекты пайки на платах я устранял прогревом платы: заливал всю плату жидким флюсом, прогревал газовым паяльником (не до расплавления компонентов конечно), потом тщательно вымывал флюс чистой водой.

Но для начала неплохо бы понять, не чрезмерная ли там вибрация, в самом деле - иначе эту процедуру придется проводить с завидной регулярностью. Если есть сомнения а измерять лень - просто считайте что она чрезмерная и применяйте меры по её уменьшению.