- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как подобрать частотник если на шильдике два тока
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 май 2016, 23:44
- Имя: Евсюков Юрий Николаевич
- Благодарил (а): 8 раз
Как подобрать частотник если на шильдике два тока
Как подобрать частотник если на шильдике два тока. на шильдике два режима токов для треугольника и звезды (6/3,45 или 4,95/2,82), какой из них выбрать тогда для подбора частотника:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1183
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 325 раз
- Поблагодарили: 296 раз
Как подобрать частотник если на шильдике два тока
Подсказка: а сколько у Вас напряжений?
Зри в корень!
-
- read only
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Как подобрать частотник если на шильдике два тока
Однозначно надо два частотника. И переключать их в зависимости от того как у вас включен двигатель.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Как подобрать частотник если на шильдике два тока
Причём из этих двух - сименс явно не подходит вообще никак. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 10:21
- Имя: Алексей Дмитриев
- Поблагодарили: 3 раза
Как подобрать частотник если на шильдике два тока
Как у вас двигатель включен? Этот движок, если включен в треугольник - 220 В, 6 А, а если в звезду то 380 В, 3.45 А. Учитывая, что Altivar у вас однофазный на 220 в, то и движок надо включать в треугольник и ток будет 6 А. Что тут непонятно-то? Сименсу мощности не хватит, он 0.37 кВт, альтивар пойдет!