Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емкости

КИП и датчики
Аватара пользователя

Автор темы
repusanko
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 20:18
Ф.И.О.: repusanko
Откуда: Москва
Контактная информация:

Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емкости

Сообщение repusanko » 05 сен 2011, 16:08

Я работаю технологом на производстве поликремния. У меня все автоматизировано, но вот датчики поплавкового типа на цистерне с трихлорсиланом (очень едкая и агрессивная среда) ТХС постоянно выходят из строя и часто автоматику просто загрубляю и работаю на ощупь. Посоветуйте тип датчика и реальную замену по данному вопросу. Состыкуем с любым свое оборудование. Спасибо.
Отличный хостинг http://add-domen.ru


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Ф.И.О.: Козин Александр Елисеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Alexander » 05 сен 2011, 16:29

Попробуйте ультразвуковые датчики от Carlo Gavazzi, у них пластиковый корпус а излучатель в торце защищен керамикой. Пластик, как я понимаю, должен выдерживать некоторые агрессивные среды, это, если не ошибаюсь, химически стойкий PVC. Вашу среду выдержит, или нет - не знаю, но если нет конденсации в верхней части емкости - может подойдет.


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Ф.И.О.: Козин Александр Елисеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Alexander » 05 сен 2011, 16:32

Написал, а потом засомневался... Точно не помню, у ультразвуковых пластиковый корпус, или металлический :(

Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Ф.И.О.: Григорчук Виталий Игоревич
Поблагодарили: 1 раз

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение ZZlobny » 05 сен 2011, 17:14

Уточните по агрессивности - когда сталкивался с трихлорсиланом, то заказчики говрили, что сталь 316L вполне к нему устойчива


Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 14:57
Ф.И.О.: Жуйков Илья Андреевич
Контактная информация:

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Ilya » 07 сен 2011, 06:40

Добрый день!
Исходной информации мало, но предварительно могу посоветовать компактный радарный уровнемер Magnetrol R82.
Антенна закрыта колпачком из Тефлона. На химических производствах этот уровнемер применяется и востребован.
Описание здесь: http://tek-know.ru/catalogue/uroven/radar/R82/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru


Lbs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
Ф.И.О.: Либерман Алексей Владимирович
Контактная информация:

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Lbs » 09 сен 2011, 12:52

Какие материалы там могут "стоять"? Фторопласт? Нержавейка (какая?)?

Все упрется в это. Если фторопласт допустим, то берете бесконтаткный радар с изоляцией фторопластом, например наш УЛМ-11А1 http://www.limaco.ru/ru/production/101/120/ ;) .
С уважением


bazirunok
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 сен 2011, 16:44
Ф.И.О.: bazirunok
Откуда: Луганск
Контактная информация:

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение bazirunok » 11 окт 2011, 11:43

Я на сколько знаю ТХС это хуже плавиковой кислоты. Пластик жрет на ура и лишь только некоторые сорта стоят на блиндах больше месяца в уплотнении. Так что пластиковые корпуса отпадают сразу. Гарантия, я с этим работал в Киргизии на ЗАО Кристалл, там подобное оборудование стоит. Так что ставьте такой датчик, чтоб был без трущихся и всяких двигающихся частей ибо ТХС ВЗРЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ИСКРЫ. Да ту товарищ посоветовал датчики ультразвуковые, я согласен с ним, но советую покупать Шнайдеровские они и практичнее и дешевле. Если что спрашивай может подскажу что.
Привет электроники:)

Аватара пользователя

killvator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 07:13
Ф.И.О.: Максим Васильевич

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение killvator » 07 май 2013, 15:04

Немцы меряют FMR245-GGCWKAA2Y1 от Endress+Hauser