🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Rovl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение Rovl »

Добрый день друзья. Сталкивался кто с мультиплексором на eaton MTL 4851? Подключаюсь по rs 485 через pactware , все успешно и без ошибок, но после сканирования (topology scan) - все каналы пустые, хотя по факту на всех сидят датчики. После мультиплексора идет контроллер Сименс , на него все сигналы через мультиплексор приходят, полярность сигнала на самом мультиплексоре менять пробовал толку ноль. :ges_help:
CE1C6CEE-A967-4ED6-86F3-75D51A804EEE.jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Rovl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение Rovl »

Не уже ли никто не работал с Харт мультиплексорами mtl :affliction:

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение olexsa »

То есть контроллер датчики видит, а ноут с Pactware не видит? Причем и контроллер и ноут подключены к MLT 4851?
Может, схемку хотя бы, что где и за кем?

Автор темы
Rovl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение Rovl »

olexsa писал(а): 27 дек 2023, 20:59 То есть контроллер датчики видит, а ноут с Pactware не видит? Причем и контроллер и ноут подключены к MLT 4851?
Может, схемку хотя бы, что где и за кем?
5EF04950-CEC5-48A4-A6CC-B2E455CD0ABB.jpeg
9A854E22-E863-4E8D-A9B7-F1A8246B64DE.jpeg
16DD83AD-1F00-4E1F-A804-769E13708EA5.jpeg
сигнал 4-20 заходит через делитель сигнала(используется как барьер, обозначается на схеме а1-а16, на фото справа выглядит как высокий клеммник) , с делителя идет на mux1-2 (мультиплексор и его модуль расширения) , а с мультиплексора уже идет на simatic , через мультиплексор к контроллеру сигналы все доходят , установка в работе и даже прошла индивидуальные испытания, но через pactware не одного сигнала не вижу как на фото в первом сообщении. На мультиплексоре 16 каналов(+- вход снизу и +- выход сверху) . Кроме самого pactware установил еще «плагин» на MTL 4851 для pactware. Пробовал менять полярность сигнала на мультиплексоре, толку нет

Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
olexsa писал(а): 27 дек 2023, 20:59 То есть контроллер датчики видит, а ноут с Pactware не видит? Причем и контроллер и ноут подключены к MLT 4851?
Может, схемку хотя бы, что где и за кем?
контроллер берет сигналы которые проходят через мультиплексор, к самой логике MTL он не подключен, к MTL подключаюсь ноутбуком по rs485 для конфигурирования, в дальнейшем MTL подключается к преобразователю интерфейсов moxa nport , с него на медиа конвертер и на оптокросс для удаленного опроса
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение olexsa »

Какие первичные датчики? Есть возможность посмотреть наличие HART- информации до MINI MCR-2-2I-2I-ILP
[+]
(это же ведь они А1 - А16? Если верно понимаю, то 2901996 - это артикул изделия. И инет выдаёт "Phoenix contact 2901996 MINI MCR-2-2I-2I-ILP Пассивное устройство для развязки")
и после него?

Автор темы
Rovl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение Rovl »

olexsa писал(а): 28 дек 2023, 08:18 Какие первичные датчики? Есть возможность посмотреть наличие HART- информации до MINI MCR-2-2I-2I-ILP
[+]
(это же ведь они А1 - А16? Если верно понимаю, то 2901996 - это артикул изделия. И инет выдаёт "Phoenix contact 2901996 MINI MCR-2-2I-2I-ILP Пассивное устройство для развязки")
и после него?
расходомеры rosemount 8750W
Давление Метран 75
Температурники rosemount 644hana
Уровнемеры vegaflex 81
Тоже грешил на устройство развязки, перекинул 2 датчика на прямую на Харт , ничего не поменялось :ges_no:

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение olexsa »

Если датчики подключены по 4-20 мА, то скорее всего у всех устройств сетевой адресс нулевой? :ges_hmm: Может, в этом причина?

Автор темы
Rovl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Самара

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение Rovl »

olexsa писал(а): 28 дек 2023, 14:06 Если датчики подключены по 4-20 мА, то скорее всего у всех устройств сетевой адресс нулевой? :ges_hmm: Может, в этом причина?
ну адрес modbus slave только на мультиплексоре микриками выставляется от 1 до 32, стоит 1 и к нему подключается, а дальше у каждого датчика свой канал, адресов же у них нет?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

🚨 hart мультиплексор MTL 4851

Сообщение olexsa »

Rovl писал(а): 28 дек 2023, 14:51 адресов же у них нет
Датчики могут иметь свой уникальный адрес в HART - протоколе. Вот только не помню (давно с приборами не работал), не переходит ли при этом датчик в сетевой режим, то есть ток только 4 мА, а все данные по токовой петле. Или же может быть адрес отличный от нуля, и при этом работать по 4-20 мА. Но адрес в сети HART для датчиков, имеющих такой протокол на "борту", задать можно.

Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
P.S. Уточнение. На примере МЕТРАН - 75. Адрес, отличный от нуля, переводит датчик в многоточечный режим, при этом аналоговый выход не меняет свое значение.
https://metr-k.ru/files/products/metran ... %D0%BE.pdf
Пункт 2.3.7 Настройка многоканальной коммуникации, стр. 60.

Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
olexsa писал(а): 28 дек 2023, 08:18 Какие первичные датчики? Есть возможность посмотреть наличие HART- информации до MINI MCR-2-2I-2I-ILP
Rovl писал(а): 28 дек 2023, 13:17 Тоже грешил на устройство развязки, перекинул 2 датчика на прямую на Харт , ничего не поменялось
Так есть возможность посмотреть иным оборудованием, к примеру HART - коммуникатором, информацию на единичном приборе?

Отправлено спустя 29 минут 59 секунд:
И еще тема для размышления - терминальные сопротивления для выделения HART - сигнала (рекомендуется не менее 250 Ом). Реализуется двумя путями - или за счет входного сопротивления оборудования, или же включения сопротивления.
И в связи с этим "момента" смущает (или вызывает вопросы):
- пассивный модуль гальванической развязки. Его возможность передавать HART - сигнал вызывает большие сомнения;
- наличие сопротивлений в мультиплексоре MTL 4851. Они предусмотрены за счет схемотехнических решений, или включение принудительно (перемычка, джемпер, переключатель), или же необходимо подключение внешнего сопротивления?
Кстати, о наличии и передаче HART - сигнала через пассивный модуль гальванической развязки можно посмотреть при помощи осциллографа. Частота 1,2 кГц и 2,2 кГц можно не только увидеть, но и услышать (только наушники нужны высокоомные)
Ответить