1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер на газ высокого давления

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Здравствуйте! У нас в экструдер пенополистирола подается газ пропан - балоны, насос, магистраль трубка стальная, электроконтактный манометр и экструдер. Рабочее давление 200 бар, максимальное 450. Насос регулируем частотником, в процессе работы настраиваем давление под разную толщину. Работает уже все 20 лет, но новый технолог запросил измерение объема подачи газа. Желательно с местным дисплеем и любым аналоговым выходом, может придется реализовывать пид. Или может нужен с функции регулятора? Балоны меняем примерно раз в 4 часа
Или может лучше поставить расходомер по низкой стороне, перед насосом?

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 02:23 но новый технолог запросил измерение объема подачи газа
Doc писал(а): 26 дек 2023, 02:23 Балоны меняем примерно раз в 4 часа
Ну и зачем расходомер?
Вот до 40МПа- https://irga.ru/product/pribory-ucheta/ ... 8978695167

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение olexsa »

Под область сосудов под давлением попадаете? При таких то давлениях.

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Там
olexsa писал(а): 26 дек 2023, 08:30 Под область сосудов под давлением попадаете? При таких то давлениях.
Проверок не бывает никаких, 2 раза горели хорошо, к противопожарной серьезно относятся, остальное никого не интересует

Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
Sergy6661,
Да может и ротаметр подойдет, если до насоса поставить, может на этом все и закончится, сейчас просто гуляет толщина, пока хотят с газом определиться
А вот этот до 40МПа, это же расходомер и есть, вихревой? Посмотрел много всяких на ВД, мне кажется они работать не будут, там требования к измеряемой среде большие очень

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Просто до насоса это корректно будет или нет, вся магистраль начиная от балона только на этот станок идет и только в одно место подается.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 Да может и ротаметр подойдет, если до насоса поставить, может на этом все и закончится, сейчас просто гуляет толщина, пока хотят с газом определиться
Может и подойдет, только вот один нюанс у вас в техпроцессе что первично, т.е что нужно технологическому аппарату давление или расход? Эти величины взаимосвязаны, а расход у вас и так известен- баллон за 3 часа, теперь смотрим объем баллона и давление и на калькуляторе считаем расход. Вот давление вы как регулируете? Человек смотрит на дрожащую стрелку манометра и дрожащими пальцами крутит регулятор частотника? Или имеется датчик давления и задействован ПИД регулятор на ПЧ?

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 Просто до насоса это корректно будет или нет, вся магистраль начиная от балона только на этот станок идет и только в одно место подается.
Да, корректно, объем пересчитывается в нормальные м3

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Да по расходу это очень приблизительно и с балонами могут обманывать, не всегда взвешивают. Давление регулируют частотником, не автоматически, контакты манометра только авариную функцию несут. Самое большое это балон в час, самое медленное, это балон в 2-3 часа

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да, так и есть, корректируют 10 оборотным регулятором, по показаниям частотника( герцы или проценты)

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
По давлению очень опытные операторы уже работают 20 лет, но сейчас именно технолог захотел расход видеть

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:

Вот так давление при работе плавает

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 14:37 По давлению очень опытные операторы уже работают 20 лет, но сейчас именно технолог захотел расход видеть
Я думаю установка датчика давления за 10т.р, подключение его к частотнику и настройка ПИД регулятора в ПЧ гораздо больше вам поможет в
Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 сейчас просто гуляет толщина,
Отправлено спустя 4 минуты :
Посмотрел видосик и не понятно это когда норма вот такие колебания или это не норма?
Что вы увидите на расходомере я итак скажу- колебания в противофазе с колебаниями давления и что это вам даст не понятно.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Компрессор какой? Ресивер имеется?

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Да это норма, но не факт что всегда так, никто же все время не смотрит
Хотят видеть, сколько газа подается на объем сырья
Ресивер посмотрю
Балоны, редуктор, насос, насос ВД, экструдер

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если будет аналоговый выход, я могу и самописец прилепить если скажут

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение olexsa »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 к противопожарной серьезно относятся
Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 2 раза горели хорошо,
Специально разделили на две части. Не кажется ли это противоречием :ges_hmm:

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Я не спорю, мне скажут, что если мне делать нечего, то мне с этим помогут, могут краски купить, чтобы я красил, могут щетки купить, чтобы я моторы чистил, это мне быстро устроят и я еще не видел предприятий где работают по другому, как-то так :roll:

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Sergy6661, посмотрел, в качестве ресивера обычный балон газовый

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 15:29 посмотрел, в качестве ресивера обычный балон газовый
Ну...супер.
Только определитесь что вам нужно расход мерять, тут подойдет и ротаметр или
Doc писал(а): 26 дек 2023, 15:02 Хотят видеть, сколько газа подается на объем сырья
ротаметр объем не меряет.
Для подбора расходомера любой поставщик потребует заполнить опросный лист, где будут тип среды, температура, давление, расход минимальный и максимальный и самый лучший способ чтобы "очень сильно умные" от тебя отстали- это получить КП на прибор искомый тыщ на 500 и...продолжать заниматься
Doc писал(а): 26 дек 2023, 15:29 могут краски купить, чтобы я красил, могут щетки купить, чтобы я моторы чистил
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 26 дек 2023, 15:07
Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 к противопожарной серьезно относятся
Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 2 раза горели хорошо,
Специально разделили на две части. Не кажется ли это противоречием :ges_hmm:
Последние слова всё объясняют:
Doc писал(а): 26 дек 2023, 13:50 остальное никого не интересует
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Sergy6661, может получиться так что купят прибор и за 500, и тат же найдется кто его советовал, те я, 🙂и звание любимой жены надолго обеспечено

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 16:00 звание любимой жены надолго обеспечено
Да с хрена-ли? Объем газа на объем сырья ведь станет известным!? Что хотели, то и получили..., а что изделия продолжают кривыми выходить, так и задачи "выпрямить" не было, а было
Doc писал(а): 26 дек 2023, 15:29 Я не спорю, мне скажут,
Doc писал(а): 26 дек 2023, 15:02 Хотят видеть, сколько газа подается на объем сырья

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Универсал »

Почему речь идёт о газе под давлением 200 Бар, если пропан сжижается уже при давлении 16 Бар?
Рессиверы какие-то...

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Ну тогда сжиженом. В экструдере стоит форсунка, которая распыляет газ в массу полистипола
Сказал что надо пид контур делать, с датчиком давления и частотником, потом уже расходомер. Но что-то нет уверенности что лучше ручного будет работать. Если проваливается давление, то оно и будет проваливаться, может в компрессоре проблема есть, и никакой пид не вытянет.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение olexsa »

Размышления. Наверное, надо найти общий язык с технологом. И понять, что же первично для производства пенополистирола (скорее всего вспененного) - давление, объем, или масса. Ведь все эти параметры взаимосвязаны для газа (вроде как формула Клапейрона - Менделеева). Причем появляется еще один влияющий параметр - температура.

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

Doc писал(а): 26 дек 2023, 02:23 Здравствуйте! У нас в экструдер пенополистирола подается газ пропан
Какая производительность экструдера?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 27 дек 2023, 09:50 Наверное, надо найти общий язык с технологом. И понять, что же первично для производства пенополистирола (скорее всего вспененного) - давление, объем, или масса.
Именно. А уже потом отвечать на вопрос - что чем измерять и как регулировать.
Doc писал(а): 26 дек 2023, 19:57 Если проваливается давление, то оно и будет проваливаться
Смотря насколько проваливается и смотря что мы регулируем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

OlegM, корейский, 90х годов, возможно LG(LS)

Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Заказали igra вихревой и датчик давления, попробуем на 1м что будет. Да технолог, я думаю, толком не понимает что происходит. Есть подозрение что шнековая пара изношена, а такую неисправность решать некому у нас. Тк много лет работали и такой проблемы не было, все делали по давлению, и знали на какую толщину какое давление ставить

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

Doc писал(а): 29 дек 2023, 20:31 OlegM, корейский, 90х годов, возможно LG(LS)

Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Заказали igra вихревой и датчик давления, попробуем на 1м что будет. Да технолог, я думаю, толком не понимает что происходит. Есть подозрение что шнековая пара изношена, а такую неисправность решать некому у нас. Тк много лет работали и такой проблемы не было, все делали по давлению, и знали на какую толщину какое давление ставить
Килограмм 400-450 в час я так понимаю. Тогда вам нужен кориолисовый расходомер. Например, такой

Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Только сейчас он стоит в два раза дороже.
Для получения нормальной плиты со стабильными показателями точность дозирования вспенивателей должна быть с точностью не хуже 1%. Вихревая шняга не даст такой точности. И поддерживать нужно не давление, а расход. Кстати ПИД регулирование здесь работает так себе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение olexsa »

OlegM писал(а): 30 дек 2023, 20:00 И поддерживать нужно не давление, а расход.
Почему необходимо поддерживать именно расход?

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

olexsa писал(а): 30 дек 2023, 20:44
OlegM писал(а): 30 дек 2023, 20:00 И поддерживать нужно не давление, а расход.
Почему необходимо поддерживать именно расход?
Потому что должна строго соблюдаться пропорция между сыпучими компонентами и вспенивающими агентами.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение olexsa »

Ну хорошо, пусть будет расход (хотя топик стартер это не сообщил). А какой расход - массовый или объемный?

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

olexsa писал(а): 30 дек 2023, 21:20 Ну хорошо, пусть будет расход (хотя топик стартер это не сообщил). А какой расход - массовый или объемный?
Естественно массовый. Почему и нужен кориолисовый расходомер. Хотя дозирующие насосы качают все вспениватели в сжиженном виде, иногда, при определённых условиях, может присутствовать и газ.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»