Расходомер на газ высокого давления

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Расходомер igra нам насчитали 1 млн. Пока поставил датчик давления, пытаюсь настроить пи-регулятор с помощью софта данфос, получается плохо, вроде настроишь, потом жалуются операторы что все плохо. Вернул обратно на регулировку оборотов, поставил регистратор 4_20, посмотрю что происходит в течении суток.

Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Производительность 125кг в час

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

Doc писал(а): 30 янв 2024, 10:47 Расходомер igra нам насчитали 1 млн.
Пустые хлопоты по поздней дороге :ges_no:
Единственный рабочий вариант я уже описал.

Автор темы
Doc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 10:31
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Doc »

Да 1 млн - не дадут на это дело. А кариолисоввй, судя по конструкции, не загнется без должной газоподготовки?
Прт настройке пи регулятора столкнулся с проблемой что давление есть, а газа в массе нет как говорят операторы. Там еще сетки стоят, между шнеком первой ступени и второй, если забиваются, давление растет и срабатывает защита по манометру

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

Doc писал(а): 31 янв 2024, 22:48 Да 1 млн - не дадут на это дело. А кариолисоввй, судя по конструкции, не загнется без должной газоподготовки?
А что у вас не так с газом? Ну не песок же в нём. Дозирующие насосы у вас есть?
Doc писал(а): 31 янв 2024, 22:48 Прт настройке пи регулятора столкнулся с проблемой что давление есть, а газа в массе нет как говорят операторы.
Пытаться поддерживать давление вспенивающих агентов бессмысленно. Так как это производная от конструкции двухшнекового экструдера, состояния (степень износа) шнеков и барелей, наличия фильтра расплава, размера ячеек фильтрующих сеток, степени загрязнения этих сеток, марок используемых полистиролов, скорости вращения шнеков.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение dtv »

Кориолисовый расходомер будет стоить около того же миллиона, а может и больше.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

Doc писал(а): 31 янв 2024, 22:48 Да 1 млн - не дадут на это дело
И правильно, т.к бестолковая трата средств. Если на установке заводом изготовителем не предусмотрено, значит и нет необходимости.
Т.к у вас творятся удивительные :ges_hmm: вещи, такие как-
Doc писал(а): 31 янв 2024, 22:48 давление есть, а газа в массе нет как говорят операторы
колдовство какое-то просто и еще вот
Doc писал(а): 31 янв 2024, 22:48 сетки стоят, между шнеком первой ступени и второй, если забиваются, давление растет и срабатывает защита по манометру

это-ж вообще чудеса какие-то.
Вот вместо того, чтобы на форумах темы постить пойти в библиотеку(а сейчас и идти не надо- все в телефоне) и почитать руководства, учебники, изучить вопрос тщательнее это-ж трудно блин, так же можно в натуре проблему решить.

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

Sergy6661 писал(а): 01 фев 2024, 08:23 И правильно, т.к бестолковая трата средств. Если на установке заводом изготовителем не предусмотрено, значит и нет необходимости.
Т.к у вас творятся удивительные вещи, такие как-
Как раз у нормальных производителей предусмотрено. На всех подобных установках, с которыми приходилось работать, немецких, итальянских и китайских имеются расходомеры. И именно кориолисовы. Просто у автора тема, похоже, установка собранная в гаражах из г@вна и палок. Кстати, челябинский кориолисовый расходомер с требуемым для данной установки Ду будет стоить около полумиллиона.
Sergy6661 писал(а): 01 фев 2024, 08:23 Вот вместо того, чтобы на форумах темы постить пойти в библиотеку(а сейчас и идти не надо- все в телефоне) и почитать руководства, учебники, изучить вопрос тщательнее
Не всё так просто в этой сфере. Инструкцию по производству атомной бомбы найти легче.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение Sergy6661 »

OlegM писал(а): 01 фев 2024, 09:16 Как раз у нормальных производителей предусмотрено. На всех подобных установках, с которыми приходилось работать, немецких, итальянских и китайских имеются расходомеры. И именно кориолисовы.
Да я и не против, только как он (расходомер кориолисов) поможет, если там по ходу в "железках" и руках не удобно растущих (И это же Ростов н/д детка) проблемы.

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Расходомер на газ высокого давления

Сообщение OlegM »

Sergy6661 писал(а): 01 фев 2024, 09:40 (И это же Ростов н/д детка)
Вероятнее всего действие происходит не в самом Ростове, а у коком-нибудь Верхнезажопинске.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»