1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение olexsa »

Southern, у меня еще вопрос возник.
А как организовано охлаждение? Имею ввиду ссистему, или иное оборудование по подаче холодной жидкости в змеевик. Это обычная проточная вода с водопровода, или локальная установка с насосом, или большая система на много установок? Это к тому, не приведет ли к поломке, или иным неприятностям перекрытие протока воды в процессе регулирования? К примеру, если небольшая циркуляционная система, то уже надо смотреть марку /модель насоса. Некоторые их них не любят отсутствие потока жидкости. Это только как один из примеров. А то ведь возможно, что надо устанавливать трехходовой регулирующий клапан.

Автор темы
Southern
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Пензенская область
Поблагодарили: 1 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Southern »

olexsa писал(а): 22 дек 2023, 12:54 А как организовано охлаждение?
Водяной коллектор из которого идёт подача на распределитель из него на ёмкости 8 шт. Давление в коллекторе держится за счёт водонапорного бака в районе 1,8 - 2,2 кг/см2
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

Sergy6661 писал(а): 22 дек 2023, 08:24 Разницу чуете?
Чую, автор написал, что заслонка :
Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 220 вольт. фаза - открытие, фаза - закрытие, ноль - общий.
Т.е. она предполагает работу в промежуточном состоянии.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 05 янв 2024, 19:12
Sergy6661 писал(а): 22 дек 2023, 08:24 Разницу чуете?
Чую, автор написал, что заслонка :
Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 220 вольт. фаза - открытие, фаза - закрытие, ноль - общий.
Т.е. она предполагает работу в промежуточном состоянии.
А разницу между "привод" и "заслонка" чуете?
Или мы сейчас "на тех же колëсах" по новому кругу пойдут? Секущий дискретный клапан, да ещё и без концевиков крайнего положения в приводе, не может быть использован для иного, чем релейное, регулирования потока.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение petr2off »

Добрый вечер всем. С Рождеством поздравляю, всех благ желаю.
По поводу регулирования - меня удивляет сама идея, наделения функций регулирования запорной арматуры.
Регулирование - достаточно сложный процесс, требующий более основательного подхода. Сходу могу вспомнить 2 попытки горе проектировщиков влегкую придумать решение.
1 - случай случился - когда на транзитной насосной (ее задача была поддерживать давление в средине длиннющей трубы). Не учли динамику процесса, в результате регулирующий клапан что то регулировал в диапазоне 60 - 70% расхода. А потом тупо открывался на 100% и все. Т.е. поставили кланап с маленьким ДУ.
2 - случай - охлаждение обмоток питательного насоса, там наоборот поставили клапан с большим ДУ, клапан быстро закрывался (на всяки случай напомню - отличие клапана от задвижки у закрытой задвижки расход 0, у клапана нет). И вот клапан довольно быстро закрывался, а то что через него сочилось выхолаживало двигатель часов за 6-8 до неприемлимых значений.
И это только примеры неудачного выбора ДУ регулирующегго клапана.
Меня всегда поражало чисто российска интерпретация поговорки "семь раз примерь, одни раз отрежь, наш вариант один раз отрежь, а потом 7 раз примеряй с недоумением. :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 06 янв 2024, 19:13 По поводу регулирования - меня удивляет сама идея, наделения функций регулирования запорной арматуры.
А что в этом удивительного? Любую задачу надо решать надлежащим образом. Автор об этом и спросил. Вероятно, он ждал пошаговых инструкций, а не рассуждений о том как это делается в принципе. "Определить то, рассчитать это, выбрать регулирующий клапан, которым заменить шаровый кран, применить такой регулятор..."

Вопрос-то как звучит, посмотрите.

Обычная задача. Но подобного ответа так и не появилось за все 2-3 страницы уже.

А опыт - это как раз сын ошибок трудных. Зачем же на ошибки-то ориентироваться и ориентировать других?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

petr2off писал(а): 06 янв 2024, 19:13 отличие клапана от задвижки
Нашел 4 штуки разных определений их различия за один запрос... И по способу регулирования, и по конструкции и по гидравлическому сопротивлению...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение petr2off »

keysansa писал(а): 22 фев 2024, 21:57 Нашел 4 штуки разных определений их различия за один запрос... И по способу регулирования, и по конструкции и по гидравлическому сопротивлению...
Есть такой исторический анекдот - во Франции было такое положение в военном уставе, когда король мимо крепости проезжает -крепость должна дать салют из всех орудий. Едет как то король, а салюта нет. Разгневался - потребовал к себе коменданта- и сурово так спрашивает - почему нет салюта. Тот испуганный отвечает - было 16 причин, почему невозможно было сделать салют, Во- первых в крепости нет пороха... Достаточно, ответил король.
Основное различие между клапаном и задвижкой - функциональное. Задвижка предназначена для перекрытия потока, т.е. расход у закрытой задвижки обязательно 0. Поэтому например у приличной задвижки есть датчик предельного момента, который сигнализирует что задвижка не только закрыта, но и затянута. Все остальное вторично, скажем закрытие задвижки за 90 секунд - вполне нормальное явление.
Клапан предназначен для управления потоком, у закрытого клапана не обязательно расход 0 (хотя у отсечных это так), главное для клапана - это быстродействие обеспечивающее его управленческие функции. Есть клапана, которые меньше чем за секунду закрываются.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

Вопрос чисто из терминологии.
petr2off писал(а): 23 фев 2024, 00:06 Основное различие между клапаном и задвижкой - функциональное.
Почему вы считаете, что именно ваше - правильно? ))
[+]
КЛАПАН — (нем. Klappe). 1) небольшая пластинка, закрывающая отверстия духовых инструментов, трубок и пр. 2) лоскут материи, которым прикрывается карман.


ЗАДВИЖКА, -и, ж. 1. Приспособление с подвижной планкой для запорачего-н. Дверная з. Задвинуть, отодвинуть задвижку. Закрыть дверь назадвижку.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение petr2off »

Почему Вы считаете, что это я считаю ?
Так было написано в учебниках, по которым меня учили.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

petr2off писал(а): 23 фев 2024, 00:17 Так было написано в учебниках, по которым меня учили.
Тут возразить нечего.
Но в учебниках, которые я читал (думаю, они одни и те же) есть КЗР. Клапан запорно-регулирующий.
ЗЫ. Есть обратный клапан, но нет обратной задвижки.
ЗЫЫ. Из морфологии - клапан - два положения, задвижка - более двух. Есть еще "заслонка", "сдвижка". Они к задвижке относятся, по моему.
[+]
Es gibt einen Weg, zwei Fliegen mit ein Klappe zu schlagen.
Есть способ поймать двух зайцев сразу.

Не придушить, наполовину...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение petr2off »

Стандартный регулирующий клапан - он же позиционер - имеет много положений, 0 - 100%.
Так что по положению их разделить не получается. Критерий который 100% работает - функциональный.
Это кстати не толшько к запорно-регулирубщей арматуре относится.
Обратный клапан - тоже функционален по отношению к потоку. Есть еще и шибер например, в зависимости от сферы применения названия могут быть разнообразные.
Есть и еще более сложные случаи - например быстродействующий клапан на топливной аппаратуре, у него кстати - 3 положения. По функционалу близок к задвижке - я бы даже сказал полузадвижка. А так все просто - запорная арматура запирает, регулирующая - регулирует.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 23 фев 2024, 00:06 Поэтому например у приличной задвижки есть датчик предельного момента, который сигнализирует что задвижка не только закрыта, но и затянута.
Датчик, или иное устройство по моменту затяжки не у задвижки, а у привода задвижки. Также это актуально для клиновых задвижек. Для шиберных это не актуально.
Ответить

Вернуться в «Производство и технология»