ПЧ G120 выбивает диф при включении

Ответить

Автор темы
kirya93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:38
Имя: Кирилл
город/регион: Донецк
Поблагодарили: 10 раз

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение kirya93 »

Добрый день!

Есть ПЧ Sinamics G120 (PM240-2) 18,5 кВт, запитанный через автомат с диф модулем на 300мА.
При включении диф выбивает.

Нюанс в том, что до этого много лет все работало без проблем.
Встроенный фильтр отключал, но после ничего не изменилось. Так же выбивает.
Диф выбивает только один раз, если сразу же (в течение 5-10 минут) включить, то все работает отлично.

Вход ПЧ (все три фазы) звонится на землю, но после заряда кондеров все становится норм.

Подскажите, что почитать, я уже голову сломал. Отдельно все работает, но заказчику как-то это нужно объяснить. Да и самому бы понять, что происходит..


Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение Jackson »

kirya93 писал(а): 12 дек 2023, 21:09 Есть ПЧ Sinamics G120 (PM240-2) 18,5 кВт, запитанный через автомат с диф модулем на 300мА.
При включении диф выбивает.
Во-1-х, ПЧ - генератор хорошего количества нелинейных искажений, при которых аппараты защиты сходят с ума и когда всё исправно. Во-2-х, под действием той же нелинейщины изоляция стареет значительно быстрее, так что возможно что-то у Вас там всё-таки пробило или на грани.
kirya93 писал(а): 12 дек 2023, 21:09 Вход ПЧ (все три фазы) звонится на землю, но после заряда кондеров все становится норм.
Коденсаторы могли неравномерно подсохнуть и давать несимметричный ток на землю, да ещё и высших гармоник - вот и диф.ток.
kirya93 писал(а): 12 дек 2023, 21:09 Нюанс в том, что до этого много лет все работало без проблем.
Значит что-то изменилось, что Вы ещё не увидели.

А зачем там вообще диф противопожарный? В чём необходимость?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение Ryzhij »

Конденсаторы в частотниках и софтстартерах являются такими же расходниками, как масла и прочие "жижи" в автомобиле, как батареи в ИБП.
Менять пора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
kirya93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:38
Имя: Кирилл
город/регион: Донецк
Поблагодарили: 10 раз

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение kirya93 »

Про какие именно конденсаторы идет речь? В DC звене все хорошо, если про них.

Разобрал и отсоединил фильтр, без фильтра все отлично. Кроме того, что он неотключаем.) Моя ошибка, невнимательно мануал читал.
Изображение

А сам фильтр прекрасно звонится на землю.
Конденсаторы в фильтре тоже как расходники? Просто на моей памяти такое впервые. Возможно потому, что не сталкивался с отключением дифов.
Основной вопрос, нужно ли менять модуль? Под рукой нет заведомо рабочего, возможно с новым ПЧ будет тоже самое. Ведь сам ПЧ сейчас прекрасно работает.

PS Под рукой только ABB с фильтрами, но на землю они не звонятся. Мож это особенность Сименс.


На всякий случай фото дифа и фильтра.
Изображение Изображение Изображение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение Ryzhij »

kirya93 писал(а): 13 дек 2023, 11:37 Про какие именно конденсаторы идет речь? В DC звене все хорошо, если про них.
Про них.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение kirillio »

kirya93 писал(а): 12 дек 2023, 21:09 Подскажите, что почитать, я уже голову сломал.
Может пришло время не просто "почитать", а что-то померить? Мультиметром или мегометром например... почему сразу если диф выстегнуло - "то это точно частотник!" ?.. ПЧ тоже чем-то управляет наверное, и к этому "чему-то" проложена и кабельная линия, и обмотки у него есть, и заземление :ext_secret:
В нутро частотника я бы рекомендовал лезть после того, как отметены базовые причины - двигатель, кабельная линия, земля, наводки. А то Вы кинетесь паять, а потом вдруг можете обнаружить, что зазря небо канифолью коптили.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 13 дек 2023, 18:23 Может пришло время не просто "почитать", а что-то померить?
Я бы всё-таки ответил на главный вопрос: Зачем там диф.автомат? Цель? Назначение? Задал в самом начале.
[+]
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!

(с) анекдот
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
kirya93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:38
Имя: Кирилл
город/регион: Донецк
Поблагодарили: 10 раз

ПЧ G120 выбивает диф при включении

Сообщение kirya93 »

Спасибо большое, проблема действительно не в сетевом фильтре, как оказалось.
Подключив питание напрямую (без фильтра) два раза из десяти диф все равно выбивает.

Разобрав дальше нашел ещё два фильтра с отдельными болтами для их "подключения".
Изображение
Отключив фильтры, все заработало идеально. В смысле, что никаких ошибок в ПЧ и диф не выбивает.
Собственно клиент решил просто заменить блок, а ремонт как-нибуь потом. Я отпишусь, если получится.

kirillio писал(а): 13 дек 2023, 18:23 и обмотки у него есть, и заземление
Да, спасибо, это было проверено в первую очередь, не считал нужным об этом писать.
Jackson писал(а): 13 дек 2023, 20:33 Зачем там диф.автомат? Цель? Назначение?
Прошу прощения, не знал, как ответить.) Изначально так было :roll: , там дифы на все линии, в общей сложности штук 20-30, из них с таким же ПЧ три линии. Проблема только с этим.


P.S. Я не нашел никаких упоминаний в документации Сименса об этих фильтрах, это какие-то внутренние? И почему их тогда можно штатно отключить, а сетевой фильтр нельзя? Но это так, для собственного развития, если знает кто.