Здравствуйте! Такая проблема: модуль выпрямления ACS800, призапуске выдаёт предупреждение по температуре дросселя (FF89),
С таким предупреждением он запускается и проработав 100минут аварийно отключается. Заранее спасибо за ваши ответы)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Acs800
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 дек 2023, 07:36
- Имя: Ильгам
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 дек 2023, 07:36
- Имя: Ильгам
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Acs800
Ilgam, вы смотрели журнал именно выпрямительного модуля?
Просто, такой ошибки у выпрямительных модулей нет (там бывает ошибка 9081, что указывает на перегрев дросселя). А вот у инверторных модулей есть такая ошибка: "MOD CHOKE T (FF89) - Перегрев дросселя модуля инвертора R8i с жидкостным охлаждением."
Рекомендации при такой ошибке указаны в руководстве, пройдитесь по ним.
Посмотрите какие реальные показания температуры по вашему модулю, как температура изменяется в течение этих 100 минут, какой при этом ток ну и т.д.
Просто, такой ошибки у выпрямительных модулей нет (там бывает ошибка 9081, что указывает на перегрев дросселя). А вот у инверторных модулей есть такая ошибка: "MOD CHOKE T (FF89) - Перегрев дросселя модуля инвертора R8i с жидкостным охлаждением."
Рекомендации при такой ошибке указаны в руководстве, пройдитесь по ним.
Посмотрите какие реальные показания температуры по вашему модулю, как температура изменяется в течение этих 100 минут, какой при этом ток ну и т.д.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 дек 2023, 07:36
- Имя: Ильгам
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
Acs800
Да смотрели журнал выпрямительного модуля, это я в курсе что ошибка относится к инвертору, дело в том что вкатываем другой выпрямитель ошибка пропадает и все работает по штатному, меняли вентилятор тоже не помогло, все мануалы пересмотрели уже, я понять не могу почему ошибку инвертора он выдаёт. И да там воздушное охлаждение.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Acs800
Что по показателям под нагрузкой?
Сохраните (через DW) параметры проблемного DSU (когда он в работе и под нагрузкой) и скиньте сюда (возможно необходимо менять плату CMIB-11C).
Сохраните (через DW) параметры проблемного DSU (когда он в работе и под нагрузкой) и скиньте сюда (возможно необходимо менять плату CMIB-11C).