1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Profibus проблема

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
pavvit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 07:31
Имя: Олег

Profibus проблема

Сообщение pavvit »

Коллеги, прошу помощи.

Имеется сеть ProfiBUS.
В контролле стоит плата Profibus. Кабель с неё идёт в шкаф ЧП. Сеть состоит из 7 устройств. Устройства содержат еще под устройства и соединяются уже между собой по канбасу. Там стоит модуль профибас-конбас.

Периодически пропадает связь то со всеми под устройствами которые соединяются по канбасу то с некоторыми. Проблема в самом первом ЧП по пути сети. С остальными проблем нету.
Все протянули. Башку профибас-канбас меняли.
Куда копать?

Спасибо
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Profibus проблема

Сообщение Jackson »

Доброе!
pavvit писал(а): 28 ноя 2023, 08:08Куда копать?
Для начала сюда, пункт 2. Затем в монтаж.

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Что CAN что Profibus - чувствительнее ко всяким огрехам. Если ModBUS на 485-м может порой и на лапше работать и прощать многое, то эти - уже нет, другая физика, другие скорости.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Profibus проблема

Сообщение kirillio »

pavvit писал(а): 28 ноя 2023, 08:08Куда копать?
Предположу, что в сторону топологии CAN проблемного ЧП. Сперва очевидное - экранирование, терминирующие резисторы:
- распускать витую пару и экран как можно ближе к клеммам подключения - вероятно имеете дело с наведенными помехами от оборудования;
- соединять экраны согласно схеме подключения can;
- проверить, что на устройствах включены резисторы 120 Ом только в начале и в конце can;
- подключение земли проблемного частотника.

PS какова общая протяженность проблемного can, какая скорость, каким кабелем?
какая длина кабельных участков между can-устройствами?
Зри в корень!

Автор темы
pavvit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 07:31
Имя: Олег

Profibus проблема

Сообщение pavvit »

На первом по пути трассы разъёме сидит 7 частотников. Проблем никогда не было. Но вот начались. Частотники соединены по канбасу в пределах 10 метров. Первые два отваливаются поочерёдно 1-2 раза в час на 3 секунды они не отвечают. Остальные на 0.1 секунды и меньше. Кабель от контроллера до первого разъёма метров 30. Phoenix contact 2744652 PSM-CABLE-PROFIB/FC Системный кабель шины. После него ещё 6 разъёмов с группами устройств работает нормально.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Profibus проблема

Сообщение kirillio »

Как экран подключен, на клеммы или штекеры? Скорость обмена какая?
pavvit писал(а): 30 ноя 2023, 05:49 Phoenix contact 2744652 PSM-CABLE-PROFIB/FC
Пардон, а где в этом кабеле "сигнальная земля"?
Сравните с вот этим.
Для справки: см. абзац "Электрические соединения в сети CAN"

Отправлено спустя 37 минут 21 секунду:
pavvit писал(а): 28 ноя 2023, 08:08 Имеется сеть ProfiBUS.. Там стоит модуль профибас-конбас.
Чтобы исключить двоякость понимания, эскиз структурной схемы с топологией сети и указанием интерфейсов приложите пожалуйста.
Зри в корень!
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»