Всем привет !
Есть давно работающий проект на PLC «Simatic S7-300» (incl. CPU 313C-2 DP) + обычный ПК с "TraceMode" в качестве SCADA. На ПК установлены коммуникационный процессор (сетевая "Profibus-DP" плата) CP5613A2 и софт «Simatic NET». Из пакета STEP7 установлены только «NetPro» и «NCM».
CP5613A2 имеет "Profibus-DP" = 2
Также в сети "Profibus-DP" там есть :
Панель оператора ОР77 с "Profibus" адресом = 3
Панель ТР1500 Comfort с "Profibus" адресом = 4
Я хочу подключить в эту сеть "Profibus" ещё один ПК, но уже с WinCC (там есть WinCC проект) с CP5613A2 с "Profibus"-адресом «5».
Какое-то время всё это должно будет работать вместе, потом я старый ПК уберу.
ВОПРОС :
1. Нужно ли в свойствах CPU – вкладка «Communication» добавить новое «Communication»
2. Если нужно, то где именно ?
Вероятно, что «PG Communication» и «OP Communication» не подходят. Остаётся «S7 Basic Communication».
Или ничего там добавлять не нужно и CPU сам «поймёт», что новое "Profibus" устройство с адресом «5» и типом соединения «S7 connection» появилось в сети и пытается с ним связаться ?
И он будет «ответствовать» так, как надо ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как добавить в сеть "Profibus" новое устройство ?
-
- освоился
- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 17 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1011
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Как добавить в сеть "Profibus" новое устройство ?
Не поймёт. Но обьяснять долго))
Гуглите на тему создание S7 con в NCM
И не забывайте, что вновь созданные соединения нужно будет пролить. ПЛК - останов, ибо это железо
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Как добавить в сеть "Profibus" новое устройство ?
Поймет, если в цпу остались свободные соединения. Но у ТС уже две панели и один РС.