Не стабильная работа термометра сопротивления
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:04
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой : на котле установлен термометр сопротивления aplisens ctr-6 для измерения температуры пара. Периодически, раз в несколько дней, показания начинают зашкаливать (при температуре пара в 420-440 градусов может показать больше 3000, может меньше 0). Сопротивление в этот момент, измеряемое на контактах прыгает до 10кОм. Замена датчика помогает на некоторое время, после чего все повторяется. Сам датчик врезан в паровую трубу через гильзу, т.е. прямого контакта со средой нет. На других котлах такой проблемы нет, хотя датчики, подключение, способ и место установки идентичные. Я пробовал ставить термометры с разной длиной ножек, подключать через преобразователь aplisens и без.
Может кто то сталкивался с похожим?
Столкнулся с проблемой : на котле установлен термометр сопротивления aplisens ctr-6 для измерения температуры пара. Периодически, раз в несколько дней, показания начинают зашкаливать (при температуре пара в 420-440 градусов может показать больше 3000, может меньше 0). Сопротивление в этот момент, измеряемое на контактах прыгает до 10кОм. Замена датчика помогает на некоторое время, после чего все повторяется. Сам датчик врезан в паровую трубу через гильзу, т.е. прямого контакта со средой нет. На других котлах такой проблемы нет, хотя датчики, подключение, способ и место установки идентичные. Я пробовал ставить термометры с разной длиной ножек, подключать через преобразователь aplisens и без.
Может кто то сталкивался с похожим?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:04
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Забыл уточнить 3 момента:
1. Измеряю сопротивление на контактах отключенного термометра. Так что проблема не связана с кабелем.
2. Спустя некоторое время после того, как неисправный датчик снят, он снова начинает работать.
3. Котлы в работе несколько месяцев, но проблема появилась недавно. Что могло стать причиной не знаю
1. Измеряю сопротивление на контактах отключенного термометра. Так что проблема не связана с кабелем.
2. Спустя некоторое время после того, как неисправный датчик снят, он снова начинает работать.
3. Котлы в работе несколько месяцев, но проблема появилась недавно. Что могло стать причиной не знаю
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
А какое именно сопротивление замеряете, если этот датчик имеет выход 4-20 мА ( по крайней мере, согласно найденной документации https://aplisens.nt-rt.ru/images/manuals/7.pdf)
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Исходя из написанного, если все верно воспринимается, то получается, что проблема связана с местом установки?
Спустя 5 минут, 5 часов, 5 дней?
Вариант перестановки датчиков местами пробовали? Или установки другого датчика, другой модели, другого производителя?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:04
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Это с преобразователем. Контакты 3,4,5 для трехпроводной линии, 1 и 2 - выход 4-20мА. У меня выход 4-20 не используется, я замеряю сопротивление на контактах 3,4,5. При нормальной работе выходит около 260 Ом.датчик имеет выход 4-20 мА
Получается, что так, но на других котлах, при аналогичной установке, такой проблемы нет.проблема связана с местом установки?
Специально не замерял, в течении пары часов. Есть подозрение, что дело в перегреве. Снятый датчик за это время остывает и становится рабочим. Хотя у них рабочий диапазон 0..600 градусов.Спустя 5 минут, 5 часов, 5 дней?
С другого котла нет, но в запасе есть несколько таких же. Их установка даёт пару дней спокойной работы. Ещё есть ТСП или ТСПТ, точно не помню, но он не подходит по диаметру в гильзу.Вариант перестановки датчиков местами пробовали?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
1. Разность потенциалов между корпусом термопреобразователя, извлеченного из посадочной гильзы, и трубопроводом замеряли? (без отключения от шкафа управления).
2. Со стороны шкафа преобразователь к чему подключен, к какому прибору - пересчёт реальных цифр в градусы как выполнен?
Последний раз редактировалось kirillio 23 ноя 2023, 06:38, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Описаны характерные симптомы назревшего "аграрного вопроса".
Земля. Или где-то землит, где не надо. Или отсутствует полностью, из-за чего возможны сбои. Если участок трубы, где установлен прибор, незаземлен, то возможны эффекты даже от трибоэлектричества.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ещё один вариант - пульсации состартвшегося блока питания. Как для датчика, так и для АЦП.
Земля. Или где-то землит, где не надо. Или отсутствует полностью, из-за чего возможны сбои. Если участок трубы, где установлен прибор, незаземлен, то возможны эффекты даже от трибоэлектричества.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ещё один вариант - пульсации состартвшегося блока питания. Как для датчика, так и для АЦП.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
Электроника - наука о контактах. Убрать лишние, добавить недостающие и всё заработает. :)
У вас какой-нетипичный перемежающийся отказ. Внутри термометра при трёхпроводной схеме - резистор и перемычка. 3000 - это обрыв в цепи резистора. Меньше 0 - это или КЗ резистора, или обрыв перемычки. Или какой-то из выводов каким-то хитрым образом коротит на корпус и выводит из строя преобразователь в ток. На основании имеющейся информации однозначное решение не найти.
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Читая сообщения, не складывается единая картинка.
Есть несколько котлов (вопрос - а сколько всего котлов?). На которых установлены датчики температуры. На одном из них установлен датчик aplisens ctr-6. На других - идентичные. подключение, способ и место установки также индентичные. Вопрос - такие же, идентичные, или аналоги?
И приведите полное наименование датчика. Можно и фото шильдика, если он информативен. Пишите, что:
1.
2.
Есть несколько котлов (вопрос - а сколько всего котлов?). На которых установлены датчики температуры. На одном из них установлен датчик aplisens ctr-6. На других - идентичные. подключение, способ и место установки также индентичные. Вопрос - такие же, идентичные, или аналоги?
И приведите полное наименование датчика. Можно и фото шильдика, если он информативен. Пишите, что:
1.
Согласно документации, которая находится в Интернете, рабочий диапазон данного датчика -40 ... +140 С.
2.
Как по факту подключено? Схему предоставтьте. Получается, что еще имеется преобразователь (нормализатор) значения сопротивления в значение чего-то (ток, напряжение, цифра, иное ...)
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
Это электротехника - наука о контактах. А электроника - наука об электронах.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:04
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Извиняюсь за долгое молчание, отвечу завтра, когда буду на работе
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:04
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Да, замерял, ничего нет, ни постоянки, ни переменки.Разность потенциалов между корпусом термопреобразователя, извлеченного из посадочной гильзы, и трубопроводом замеряли? (без отключения от шкафа управления
Контроллер Siemens, пересчёт выполняется программноСо стороны шкафа преобразователь к чему подключен, к какому прибору - пересчёт реальных цифр в градусы как выполнен?
Маловероятно, блок питания новый и проблема проявлялась бы в нескольких местах. Но как вариант приму к сведениюпульсации состартвшегося блока питания. Как для датчика, так и для АЦП.
4 котла, термометры врезаны одинаково на всех котлах: вертикальный участок трубы, на одной высоте через гильзу. Термометры одинаковые, подключение одинаковоеЧитая сообщения, не складывается единая картинка
Есть преобразователь, жёлтая "таблетка" (на фото). Используется как клеммная колодка. Три верхних контакта для выводов термометра, два нижних - выход 4-20мА. Но он не может влиять, т. к.Как по факту подключено?
Ещё важное дополнение, забыл упомянуть, котлы в работе несколько месяцев, проблема появилась две недели назад. Что изменилось за это время пока не ясноЯ пробовал ставить термометры с разной длиной ножек, подключать через преобразователь aplisens и без
З. Ы. На фото с подключением контакты не обжаты, потому что это времянка
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
удостовериться бы что программный диапазон пересчёта соответствует диапазону измерений..
Ответ очевиден - зима пришла. В этой связи:
- могли поменяться параметры грунта (к вопросу о заземлении и заземлителях); но тогда врядли бы дурил один единственный датчик..
- поменялась нагрузка на котлы;
Тепломеханическая часть в порядке?
Зри в корень!
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
Если исходить из схемы подключения на листе 10 по ссылке:
https://aplisens.nt-rt.ru/images/manuals/7.pdf
то получается, что к термосопротивлению (имеется ввиду непосредственно чувствительный элемент) параллельно подключены измерительный преобразователь в головке датчика и контроллер. В этом случае внутреннее сопротивление преобразователя будет влиять на точность измерений. Возможно, при перегреве преобразователь начинает выдавать в линию какие-то шумы.
Предлагаю выкинуть из головки датчика преобразователь и поставить туда простую клеммную колодку.
https://aplisens.nt-rt.ru/images/manuals/7.pdf
то получается, что к термосопротивлению (имеется ввиду непосредственно чувствительный элемент) параллельно подключены измерительный преобразователь в головке датчика и контроллер. В этом случае внутреннее сопротивление преобразователя будет влиять на точность измерений. Возможно, при перегреве преобразователь начинает выдавать в линию какие-то шумы.
Предлагаю выкинуть из головки датчика преобразователь и поставить туда простую клеммную колодку.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Это где ж вы такое исхитрились увидеть?alex45 писал(а): ↑24 ноя 2023, 12:30 Если исходить из схемы подключения на листе 10 по ссылке:
https://aplisens.nt-rt.ru/images/manuals/7.pdf
то получается, что к термосопротивлению (имеется ввиду непосредственно чувствительный элемент) параллельно подключены измерительный преобразователь в головке датчика и контроллер
Что из увиденного вы так умудрились "интертрепировать"?
Скриншот в студию!
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Как тебе такое, Илон Маск?
Победа разума над здравым смыслом.
Нахрена вам тогда параметрируемая "таблетка" нормирующего преобразователя? Возьмите просто клеммники Wago.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Вас нагло обманули...
Влияет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
Вот так сейчас подключено у автора темы (судя по его описанию).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Именно поэтому и просил у SpongeBob схему подключения. Потому что приходится судить только по словесному описанию, и многие вопросы предполагать. А что, если и блок питания подключен? Ну и что, что автор этого не писал. Он и обратного не утверждал. Так что на данный момент все таки схема подключения - вопрос актуальный. Как и то, к какому именно модулю подключен кабель со стороны шкафа?
Это - ПЛК. Но каким образом подключен именно датчик? Ведь возможны варианты:
- к примеру, датчик подключен к модулю, предназначенному для термопреобразователей,
- или же датчик подключен к нормализатору, который по 4-20 мА уже подключается к модулю AI для 4-20 мА.
Блок питания чего? Для датчиков, для ПЛК?
Добавлю еще вопрос - какой диапазон измерений задан для в ПЛК?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Учитывая написанное топик-стартером ранее
это уже извращение.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
Я бы сам преобразователь отнёс подальше от котла. Перегревается похоже.
И посмотрел бы настройки диапазона на преобразователе. Сенсор не должен глючить. Он до 500 С стабильно работать должен.
Если есть пирометр или карманный термометр, измерьте температуру в голове. Там где преобразователь стоит. Если больше 80-85 С, то дальше можно ничего не делать. Надо взять немного другое исполнение.
И посмотрел бы настройки диапазона на преобразователе. Сенсор не должен глючить. Он до 500 С стабильно работать должен.
Если есть пирометр или карманный термометр, измерьте температуру в голове. Там где преобразователь стоит. Если больше 80-85 С, то дальше можно ничего не делать. Надо взять немного другое исполнение.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:04
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Доброго времени суток. За эти пару дней случился ещё один "отвал" датчика, но в этот раз простая замена термометра помогала всего лишь на несколько минут. При чем эта проблема появлялась даже при неподключенном датчике, что автоматически исключает блок питания, модуль и кабель. Т.е. косячат сами термометры. И чтобы это проверить, я взял эти термометры, взял баллончик с газом и собрал небольшой стенд. Зафиксировал термометр так, чтобы пламя горелки было направлено на чувствительный элемент и сел мультиметром на выводы самого термометра. И начал греть. Естественно, сопротивление начало расти, и при значении 200-220 Ом, резкий скачок до 16 кОм. И так с 2-мя датчиками их 4-х. 2 других выдержали прогрев, но возможно им нужно больше времени, т. к. в паровой трубе они начинали косячит спустя 2-3 дня.
Как я понимаю, проблема пряталась в горячем спае, и со временем прогрессировала, потому что частота отвала датчиков увеличилась с пары дней до нескольких минут.
Остаётся нерешенным вопрос, что стало причиной. Это ни преобразователь (без него проблема также появлялась), ни наводки (никакой разности потенциалов между трубой и корпусом датчика не было), ни модуль (во время последнего отвала мы пересаживали датчик на вход другого модуля). К тому же, проблема была на вставленном в гильзу, но неподключенном датчике.
Исходя из всего вышепкречисленного, у меня есть две версии. Либо несколько датчиков пришли в негодность одновременно, во что мне слабо верится, ибо
Либо проблема кроется в самой гильзе (возможно, небольшой свищ, приводящий к точечному перегрев, но проверить это будет возможно в период ремонта).
З. Ы. сейчас установлен термометр ТС 012, работает без отвалов уже 4-ый день.
Как я понимаю, проблема пряталась в горячем спае, и со временем прогрессировала, потому что частота отвала датчиков увеличилась с пары дней до нескольких минут.
Остаётся нерешенным вопрос, что стало причиной. Это ни преобразователь (без него проблема также появлялась), ни наводки (никакой разности потенциалов между трубой и корпусом датчика не было), ни модуль (во время последнего отвала мы пересаживали датчик на вход другого модуля). К тому же, проблема была на вставленном в гильзу, но неподключенном датчике.
Исходя из всего вышепкречисленного, у меня есть две версии. Либо несколько датчиков пришли в негодность одновременно, во что мне слабо верится, ибо
.На других котлах такой проблемы нет, хотя датчики, подключение, способ и место установки идентичные
Либо проблема кроется в самой гильзе (возможно, небольшой свищ, приводящий к точечному перегрев, но проверить это будет возможно в период ремонта).
З. Ы. сейчас установлен термометр ТС 012, работает без отвалов уже 4-ый день.
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
поиск в Интеренете, и ГРСИ АРШИН выдает два изготовителя таких датчиков - фирма "APLISENS", Польша, и СООО "АПЛИСЕНС", Витебск, Белорусь. А у Вас какой именно. И так, ремарка - ГРСИ Аршин по заводскому номеру не находит, что была поверка. С одной стороны, как бы и нечего не означает, но с другой
Но ведь каким образом свищ приведет к перегреву? Ведт он наличие свища не поднимает температуру пара, датчика. Она как была в пределах 400 - 450 С, так и остаётся.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
Возможно причина в том, что у гильзы в потоке пара имеется повышенная вибрация, вот из-за этого датчики и выходят из строя.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Зря не верите. Если датчики из одной партии, то это вполне реально. Сам сталкивался с тем, что одинаковые устройства из одной партии выходили из строя с разницей в два дня, при этом безотказно проработав несколько лет.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Раз понимаете, то и мне заодно объясните, какое отношение термин "горячий спай" имеет к резистивному датчику температуры?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
Но ведь причина по сути выявлена - нестабильность сопротивления датчика при температуре более +300 С. Два из четырех - это показатель. Показатели надежности, стабильности показаний предприятие - изготовитель скорее всего не предоставит. И неизвестна технология выполнения чувствительного элемента - намоточный он или тонкопленочный.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Не стабильная работа термометра сопротивления
После всего изложенного и описанного для меня отнюдь неочевиден Ваш вывод, коллега.
Лишь слегка приоткрывшаяся "глубина глубин" всего творящегося в хозяйстве топикстартера бардака и "колхоза" заставляет много думать о вариантах.
Не покидает ощущение, что поиски ведутся не там, где обронили, а там, где светлее.
Как и чем измеряется сопротивление термодатчика осталось загадкой.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Не стабильная работа термометра сопротивления
А "горячий спай" в резистивном датчике температуры где находится? Мне тоже интересно посмотреть это место, покажите пожалуйста.
Аналогично. Читаю, жду, где же найдут. Не нашли и просто указали пальцем на датчик, назначили виноватого.
"Сейчас разберусь и кого попало накажу". Так можно было не тратить всё это время а сразу на датчик всё свалить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.