1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

VIPA и т.п.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
nazalin33
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 06:36
Имя: Александр

VIPA и т.п.

Сообщение nazalin33 »

Привет соратники. Есть задача перевести линейку модулей vipa на контроллер сименс (интерфейсный модуль 053-1MT00+модули ввода-вывода и блоки питания). Конкретно на этот модуль не могу найти GSD. Есть какая то хитрость? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

VIPA и т.п.

Сообщение Jackson »

Привет. Только у местных соратников не принято писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого соратники создают новую тему.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alex_Dmitriev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 10:21
Имя: Алексей Дмитриев
Поблагодарили: 3 раза

VIPA и т.п.

Сообщение Alex_Dmitriev »

Интерфейсный модуль IM 053MT от YASKAWA VIPA Controls, ведомое устройство (сервер, server) сети Modbus TCP.
Какой GSD тут может быть?

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 585
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 57 раз

VIPA и т.п.

Сообщение pike »

Как уже было сказано это модуль Modbus TCP, них нет конфигурационных файлов.
В зависимости от положения расширения модуля в сборке, данные из него попадают в определенное адресное пространство:
0x/1x: 4000h ... 403Fh Bit access to hardware interrupt state:
0x/1x: 4000: Hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 0
0x/1x: 4001: Hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 1 ...
0x/1x: 403F: Hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 63
----
0x/1x: 5000h ... 503Fh Bit access to diagnostics interrupt state:
0x/1x: 5000: Diagnostics interrupt state ModbusTCP-Slot 0
0x/1x: 5001: Diagnostics interrupt state ModbusTCP-Slot 1 ...
0x/1x: 503F: Diagnostics interrupt state ModbusTCP-Slot 63
----
3x: 4000h ... 41FFh Word access to hardware interrupt data:
3x: 4000h ... 4007h: ModbusTCP-Slot 0
3x: 4008h ... 400Fh: ModbusTCP-Slot 1 ...
3x: 41F8h ... 41FFh: ModbusTCP-Slot 63
----
3x: 4000h ... 4007h 16byte hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 0
3x: 4008h ... 400Fh 16byte hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 1
3x: 4010h ... 4017h 16byte hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 2
... ...
3x: 41F8h ... 41FFh 16byte hardware interrupt state ModbusTCP-Slot 63
----
3x: 5000h ... 500Fh 32byte diagnostics data from ModbusTCP-Slot 0
3x: 5010h ... 501Fh 32byte diagnostics data from ModbusTCP-Slot 1
... ...
3x: 53F0h ... 53FFh 32byte diagnostics data from ModbusTCP-Slot 63

Дальше вам надо работать с документацией.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»