CP341 dongle modbus rtu
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 фев 2015, 10:48
- Имя: Фурсов Андрей Викторович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
- Благодарил (а): 1 раз
CP341 dongle modbus rtu
Есть модуль CP341-1CH02. Есть донгл с modbus к нему. Есть проект в step7 v5.5 sp4 в который надо добавить новый функционал с этим модулем по опросу modbus устройств. Проблема в том что при конфигурировании модуля не дает выбрать протокол modbus. Если смотреть инструкцию s7300_modbus_master_operating_instructions_en-US_en-US.pdf то в разделе 4.2 говорится что должна быть папка Step7\S7fptp\S7Driver и в ней файлы собственно драйверов. Так вот внутри папки S7fptp нет папки S7Driver. При этом открывая ту же конфигурацию модуля CP341 в TIA портал 13 можно выбрать протокол modbus и соответственно настроить. Вопрос - что я делаю не так и как сделать в step 7. Мигрировать в tia portal нельзя. Пробовал создать пустой проект с нуля в step7 - то же самое. В принципе я уже сейчас вообще в пустом проекте пытаюсь что-то сделать. Файл проекта приложил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
CP341 dongle modbus rtu
avf1906, с "dongle"-ом должен быть диск (6ES7870-1AA01-0YA0) с которого необходимо установить пакет "Modbus Master" для "STEP 7", после чего станет доступна настройка протокола "Modbus" и сами драйвера.
P.S. Пакет можно скачать с сайта Siemens (ТУТ).
P.S. Пакет можно скачать с сайта Siemens (ТУТ).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
CP341 dongle modbus rtu
Как вариант, если нужно только считать/записать несколько регистров с утройства, то опрос по Modbus можно написать и самому.
Для этого используются блоки FB8 P_SND_RK и FB7 P_RCV_RK. Модуль CP341 настраивается на режим ASCII.
Также должно быть установлен пакет CP PtP Param, иначе будет недоступны параметры связи модуля CP341.
Для этого используются блоки FB8 P_SND_RK и FB7 P_RCV_RK. Модуль CP341 настраивается на режим ASCII.
Также должно быть установлен пакет CP PtP Param, иначе будет недоступны параметры связи модуля CP341.
Код: Выделить всё
Software requirements
To work with the CP PtP Modbus-Master RTU software you require the following:
An installed version of STEP 7 Basic V5.3 or higher.
An installed version of the Point-to-Point Connection Parameter Assignment optional software package ( CP PtP Param ) V5.1 or higher.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 фев 2015, 10:48
- Имя: Фурсов Андрей Викторович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
- Благодарил (а): 1 раз
CP341 dongle modbus rtu
M3f, Спасибо, протупил. Поставил пакет конфигурации решил что этого достаточно. Тем более что в tia все работало.