Монтаж термометра сопротивления

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Монтаж термометра сопротивления

Сообщение Technic4 »

Добрый день, коллеги.
Из опыта знаю, что чувствительный элемент термометра сопротивления на 2/3 должен быть на границе измеряемой среды.
На практике встретил следующий монтаж, чувствительный элемент соприкасается с опорой подшипника на 5 мм:
IMG-20231115-WA0009.jpg
IMG_20231115_155410.jpg
Интересует ваше мнение по поводу корректности монтажа и дальнейших показаний в процессе эксплуатации.
И подскажите нормативные требования по монтажу ТС.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Монтаж термометра сопротивления

Сообщение alex45 »

Technic4 писал(а): 16 ноя 2023, 09:40 Из опыта знаю, что чувствительный элемент термометра сопротивления на 2/3 должен быть на границе измеряемой среды.
На измерение температуры подшипников это не распространяется. Вы же не будете сверлить подшипник и засовывать туда датчик.
Здесь должен применяться датчик специального исполнения с пружиной, которая будет поджимать его к поверхности подшипника.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Монтаж термометра сопротивления

Сообщение olexsa »

Немного обсуждалось здесь viewtopic.php?t=8162
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Монтаж термометра сопротивления

Сообщение Jackson »

Technic4 писал(а): 16 ноя 2023, 09:40 Из опыта знаю, что чувствительный элемент термометра сопротивления на 2/3 должен быть на границе измеряемой среды.
Это если измеряемая среда жидкая например, а в подшипник Вы как его погрузите на 2/3 ?
Конечно лучше его вглубь плотно погрузить на 2/3, но тогда подшипник перестанет вращаться.

Датчик нагревается за счёт собственной теплопроводности. Да, врёт (потому что отдаёт полученное от опоры тепло в воздух). Но, видимо, тот, кто выбрал этот датчик, посчитал и решил, что такой точности будет достаточно. Может и правда достаточно - мы не знаем что за установка.

Есть разной конструкции термосопротивления и термопары, в том числе накладные малогабаритные. Но почему здесь применили именно такой - вопрос к тем кто применял. Я согласен, косяк, но не в способе установки датчика, а в выборе его типа.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Монтаж термометра сопротивления

Сообщение dimagoreev »

Подшипниковые исполнения обычно касаются корпуса подшипника (наружнее кольцо). Других вариантов в природе не видел. Должен быть контакт металл-металл. Часто они подпружиненные.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Монтаж термометра сопротивления

Сообщение rwg »

Когда-то давно меня учили, что температуру подшипников нужно мерить только бескорпусной термопарой. Причина - термопара измеряет температуру в точке контакта, термометр сопротивления - среднее значение по своей длине. Сейчас появились терморезисторы размером с точку сварки термопары, но по моему конструкция термометра как на фото не гарантирует точность измерения.