Приветствую , вопрос к знатокам М172 по сохранению в eeprom , в данный момент запись выглядит следующим образом :
Программа вложена в бэкграунд , возник вопрос : физически запись в еепром происходит только при изменении переменной ( условие что содержание еепром не равно присваемому значению проверяется на железном уровне ) или же запись происходит постоянно приканчивая микросхему памяти ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M172 запись в eeprom
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2023, 08:24
- Имя: Руслан
- Страна: Uzbekistan
- город/регион: Tashkent
- Благодарил (а): 1 раз
-
- завсегдатай
- Сообщения: 578
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
M172 запись в eeprom
EEPROM value can be updated from IEC code using the target block sysWritePar<type>(ADR(EEPROM_VAR), new_value)
EEPROM is protected against re-write of the same value
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 авг 2023, 08:24
- Имя: Руслан
- Страна: Uzbekistan
- город/регион: Tashkent
- Благодарил (а): 1 раз
M172 запись в eeprom
Спасибо , то что нужно .
В какой документации это описано ? я пытался найти в хелпе ME HVAC но там не нашлось ( возможно не смог найти) .