1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M172 запись в eeprom

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
orange53_2
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 08:24
Имя: Руслан
Страна: Uzbekistan
город/регион: Tashkent
Благодарил (а): 1 раз

M172 запись в eeprom

Сообщение orange53_2 »

Приветствую , вопрос к знатокам М172 по сохранению в eeprom , в данный момент запись выглядит следующим образом :
mod_save.png

Программа вложена в бэкграунд , возник вопрос : физически запись в еепром происходит только при изменении переменной ( условие что содержание еепром не равно присваемому значению проверяется на железном уровне ) или же запись происходит постоянно приканчивая микросхему памяти ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

M172 запись в eeprom

Сообщение ogorsv »

EEPROM value can be updated from IEC code using the target block sysWritePar<type>(ADR(EEPROM_VAR), new_value)
EEPROM is protected against re-write of the same value
СВ
Аватара пользователя

Автор темы
orange53_2
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 08:24
Имя: Руслан
Страна: Uzbekistan
город/регион: Tashkent
Благодарил (а): 1 раз

M172 запись в eeprom

Сообщение orange53_2 »

ogorsv писал(а): 12 ноя 2023, 23:42
EEPROM value can be updated from IEC code using the target block sysWritePar<type>(ADR(EEPROM_VAR), new_value)
EEPROM is protected against re-write of the same value
Спасибо , то что нужно .
В какой документации это описано ? я пытался найти в хелпе ME HVAC но там не нашлось ( возможно не смог найти) .