1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Оптимизация сети ethernet с плк s7 1500 и станциями odot bn-8032l

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Stasyllius_asutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 10:55
Имя: Станислав
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Оптимизация сети ethernet с плк s7 1500 и станциями odot bn-8032l

Сообщение Stasyllius_asutp »

Доброго времени суток! Сеть из плк s7 1500 и цепочки двупортовым модулем odot bn-8032l(в составе каждого модули вв), подключены последовательно топологией шина. Таких линий с odot bn-8032l несколько и каждая линия сидит на портах неуправляемого коммутатора planet. Задача сделать сеть в которой при выходе из строя одного модуля в одной из линий не терялась связь с остальными модулями в этой линии либо с возможностью диагностировать модуль. Раньше использовали модули В-серии, которая поддерживает протокол MRP. Естественно с такой топологией смысла особо нет в наличии или отсутствии поддержки MRP и как себя ведут одоты в условиях тиа портала особо опыта не было. Возможно реализовать что-нибудь дельное в обслуживании, не нагромождая коммутаторами? Чтоб звездой все соединить нужно 20 или более портов на коммутаторе, что тоже не особо оптимально на мой взгляд.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Оптимизация сети ethernet с плк s7 1500 и станциями odot bn-8032l

Сообщение I_m »

Stasyllius_asutp писал(а): 05 ноя 2023, 20:38 Чтоб звездой все соединить нужно 20 или более портов на коммутаторе, что тоже не особо оптимально на мой взгляд.
А по-моему так строго наоборот. Правда, не могу знать - насколько далеко у Вас модули друг от друга и от ПЛК разнесены.
Только коммутатор лучше брать управляемый.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Оптимизация сети ethernet с плк s7 1500 и станциями odot bn-8032l

Сообщение keysansa »

Stasyllius_asutp писал(а): 05 ноя 2023, 20:38 Чтоб звездой все соединить нужно 20 или более портов на коммутаторе, что тоже не особо оптимально на мой взгляд.
24 портовый коммутатор стоит не дорого. Лучше взять управляемый, ну или минимум, с поддержкой SNMP. А для "совсем надежности", сделать "2 зеркальных звезды" (модули-то двухпортовые).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Stasyllius_asutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 10:55
Имя: Станислав
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Оптимизация сети ethernet с плк s7 1500 и станциями odot bn-8032l

Сообщение Stasyllius_asutp »

Звездой все же не мало кабеля может уйдет соединить все шкафы. В общем пока решили соединить все модули кольцом к плк 1500, а его через 3 порт к коммутатору. Понятно, что никакого резервирования по протоколу mrp здесь не будет, но хотя бы уже два кабеля между плк и цепочкой модулей.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Оптимизация сети ethernet с плк s7 1500 и станциями odot bn-8032l

Сообщение keysansa »

Stasyllius_asutp писал(а): 26 ноя 2023, 19:44 Звездой все же не мало кабеля может уйдет соединить все шкафы. В общем пока решили соединить все модули кольцом к плк 1500, а его через 3 порт к коммутатору. Понятно, что никакого резервирования по протоколу mrp здесь не будет, но хотя бы уже два кабеля между плк и цепочкой модулей.
Кольцо - тоже резервирование.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.