1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Имя проекта в панели

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Имя проекта в панели

Сообщение smnt »

Добрый день.
Можно ли узнать имя проекта, залитого в панель?
Спасибо.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Имя проекта в панели

Сообщение M3f »

smnt, можно через системный регистр LW-9100 ((16bit) : project name (16 words)).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Имя проекта в панели

Сообщение smnt »

Мне надо узнать имя до загрузки моего проекта в панель.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Имя проекта в панели

Сообщение M3f »

smnt, простите, не могу вас понять:
smnt писал(а): 30 окт 2023, 18:51 ... Можно ли узнать имя проекта, залитого в панель?
smnt писал(а): 30 окт 2023, 21:49 Мне надо узнать имя до загрузки моего проекта в панель.
В первом случае, ответ был дан выше, во втором, посмотрите название вашего проекта в вашей папке (как вариант).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

Имя проекта в панели

Сообщение SBeaRM »

smnt писал(а): 30 окт 2023, 21:49 Мне надо узнать имя до загрузки моего проекта в панель.
Увы, скорей всего ни как, если проект не ваш и в нем не был предусмотрен вывод нужных регистров на какой либо экран.
Можно попробовать следующий вариант:
Если панель у панели есть сеть, создайте в EBPro пустой проект с одним устройством "удаленная панель" с адресом интересующей вас панели и портом 8000.
На экране расположите текстовый элемент указывающий на системный регистр LW-9100 ((16bit) : project name (16 words)) удаленной панели. Запустите программу в режиме он-лайн симуляции и подключитесь к удаленной панели. Если вам повезет, то тот кто писал прошлую программу не изменил порт и не заблокировал удаленный доступ к панели таким образом.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Имя проекта в панели

Сообщение vodav »

SBeaRM писал(а): 01 ноя 2023, 05:41 создайте в EBPro пустой проект с одним устройством "удаленная панель" с адресом интересующей вас панели и портом 8000
Можно еще проще. В составе EB есть утилита EasyWatch, она конкретно заточена под чтение памяти панели.

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

Имя проекта в панели

Сообщение SBeaRM »

vodav писал(а): 04 ноя 2023, 07:59 Можно еще проще. В составе EB есть утилита EasyWatch, она конкретно заточена под чтение памяти панели.
Проблема в том, что в последних версиях панелей серии cMT использование EasyWatch необходимо специально разрешать в настройках при создании проекта.
Вероятность того, что забыли запретить удаленный доступ выше, чем вероятность того, что разрешили EasyWatch.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Имя проекта в панели

Сообщение Jackson »

smnt писал(а): 30 окт 2023, 21:49 Мне надо узнать имя до загрузки моего проекта в панель.
M3f писал(а): 30 окт 2023, 23:41 smnt, простите, не могу вас понять:
Автор грузит проект не из EBPro, а с флешки.

Способ 1: Нужен комп с EBPro, в нём декомпилируем проект и смотрим какое имя. Если декомпиляция запрещена или под паролем, то не сработает.
Способ 2: грузим проект в панель, открываем мануал на EBPro, ищем как по внешнему интерфейсу прочитать регистр LW-9100 ((16bit) (16 words)), читаем, разбираем, смотрим. Если в проекте свободного интерфейса с известными настройками нет, то не сработает.

Можно ещё конечно в EBPro запустить оффлайн-симуляцию и посмотреть, что в регистре LW9100, но для этого всяко придется декомпилировать проект, а раз декомпилировали то и посмотреть уже можно просто так.

Больше способов я не знаю.

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
M3f писал(а): 30 окт 2023, 23:41 посмотрите название вашего проекта в вашей папке (как вариант)
Название папки даёт тот, кто компилирует проект. Он мог написать там всё что угодно. С названием проекта, заданным в самом проекте, это абсолютно никак не связано.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Имя проекта в панели

Сообщение AlexandrGr »

SBeaRM выше уже все разложил по полочкам. А вы его читали?

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Имя проекта в панели

Сообщение smnt »

Попробовал подключиться к панели с помощью EasyWatch.
Пишет что подключение есть, но при этом значение регистров не выводит.
Вроде все сделал согласно инструкции....

Изображение

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Имя проекта в панели

Сообщение AlexandrGr »

SBeaRM писал(а): 01 ноя 2023, 05:41 Можно попробовать следующий вариант:
Если панель у панели есть сеть, создайте в EBPro пустой проект с одним устройством "удаленная панель" с адресом интересующей вас панели и портом 8000.
На экране расположите текстовый элемент указывающий на системный регистр LW-9100 ((16bit) : project name (16 words)) удаленной панели. Запустите программу в режиме он-лайн симуляции и подключитесь к удаленной панели. Если вам повезет, то тот кто писал прошлую программу не изменил порт и не заблокировал удаленный доступ к панели таким образом.
SBeaRM писал(а): 05 ноя 2023, 11:40 Проблема в том, что в последних версиях панелей серии cMT использование EasyWatch необходимо специально разрешать в настройках при создании проекта.
Вероятность того, что забыли запретить удаленный доступ выше, чем вероятность того, что разрешили EasyWatch.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Имя проекта в панели

Сообщение Jackson »

smnt писал(а): 10 ноя 2023, 17:42 Попробовал подключиться к панели с помощью EasyWatch.
Пишет что подключение есть, но при этом значение регистров не выводит.
Картинку с радикала мне не видно.
Возможно, просто не включили онлайн-мониторинг (включается отдельно для каждой строки)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Имя проекта в панели

Сообщение vodav »

smnt писал(а): 10 ноя 2023, 17:42 Попробовал подключиться к панели с помощью EasyWatch.
Пишет что подключение есть, но при этом значение регистров не выводит.
Вроде все сделал согласно инструкции....

Изображение
Надо включить зеленый значок воспроизведения у каждой переменной.

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Имя проекта в панели

Сообщение smnt »

Да, я так и делал.
Там же в строке Статус написано: Подключено.
Написал китайцам в техподдержку. Ответили что EasyWatch лучше не пользоваться. Типа утилита старая, с новыми панелями не контачит.
Посоветовали использовать EasyDiagnoser. Попробовал, но с ней тоже не получилось.
В итоге плюнул на все это дело....

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Имя проекта в панели

Сообщение AlexandrGr »

AlexandrGr писал(а): 10 ноя 2023, 19:43 SBeaRM писал(а): ↑01 ноя 2023, 05:41
Можно попробовать следующий вариант:
Если панель у панели есть сеть, создайте в EBPro пустой проект с одним устройством "удаленная панель" с адресом интересующей вас панели и портом 8000.
На экране расположите текстовый элемент указывающий на системный регистр LW-9100 ((16bit) : project name (16 words)) удаленной панели. Запустите программу в режиме он-лайн симуляции и подключитесь к удаленной панели. Если вам повезет, то тот кто писал прошлую программу не изменил порт и не заблокировал удаленный доступ к панели таким образом.
А так вы пробовали или нет?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Имя проекта в панели

Сообщение Jackson »

smnt писал(а): 30 окт 2023, 21:49 Мне надо узнать имя до загрузки моего проекта в панель.
В папке со всеми уже скомпилированными файлами - папка pub/fonts, в ней файлы шрифтов, которые именуются точно также, как файл исходника.
AlexandrGr писал(а): 07 дек 2023, 20:37 А так вы пробовали или нет?
А это бессмысленно потому что чтобы создать текстовый индикатор по LW9100 (кстати регистров не 16 а 14, по крайней мере в MT8072iP) надо иметь исходник, а если исходник есть то и смотреть нечего - имя файла исходника.

Если же исходника не было, а выгруженный проект просто декомпилировали, то имя будет уже произвольное - то, которое задали при выгрузке из панели, если выгружали с помощью EBPro.

Очевидно что автор выгрузил проект из панели и хотел узнать имя проекта по этим файлам. А шрифты, ЕМНИП, из панели уже не выгружаются, или выгружаются но с уже совсем другими именами файлов. Поэтому финальный ответ - никак.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Имя проекта в панели

Сообщение AlexandrGr »

Jackson писал(а): 11 янв 2024, 20:57 А это бессмысленно потому что чтобы создать текстовый индикатор по LW9100 (кстати регистров не 16 а 14, по крайней мере в MT8072iP) надо иметь исходник
Вы ошибаетесь.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Имя проекта в панели

Сообщение Jackson »

AlexandrGr писал(а): 11 янв 2024, 22:40 Вы ошибаетесь.
Насчёт чего?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Имя проекта в панели

Сообщение AlexandrGr »

Jackson писал(а): 11 янв 2024, 20:57 надо иметь исходник
SBeaRM писал(а): 01 ноя 2023, 05:41 Если панель у панели есть сеть, создайте в EBPro пустой проект с одним устройством "удаленная панель" с адресом интересующей вас панели и портом 8000.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Имя проекта в панели

Сообщение Jackson »

И запустить онлайн-симуляцию?

Это понятно, но вопрос автора был "как посмотреть имя проекта до загрузки проекта в панель". Т.е. просто глядя в скомпилированные файлы. Так что и это не поможет потому что панели нет - есть только файлы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Имя проекта в панели

Сообщение AlexandrGr »

smnt писал(а): 30 окт 2023, 18:51 Можно ли узнать имя проекта, залитого в панель?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Имя проекта в панели

Сообщение Jackson »

AlexandrGr писал(а): 12 янв 2024, 13:13
smnt писал(а): 30 окт 2023, 18:51 Можно ли узнать имя проекта, залитого в панель?
А ниже почитать?
smnt писал(а): 30 окт 2023, 21:49 Мне надо узнать имя до загрузки моего проекта в панель.
И все мыслимые способы это сделать уже рассказаны.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»