1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3930
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

Сообщение Никита »

Анализируя логи 104 на предмет разобраться, как обмениваются устройства, обнаружил вот такую картину:
104.png
Т.е. сначала со стороны устройства с IP 10.21 (контроллер, ПУ) в 10.27 (СВ ГА, КП) летит кадр 45 с командой (ввести уставку), а затем, оттуда же и туда же спорадикой летит значение уставки, причем кадром 36, который вообще-то должен передаваться в обратном направлении. И самое смешное, через малую толику времени, это же значение возвращается с другим IOA, как действующее, тем же 36-м кадром, только уже от КП к ПУ (как в общем и должно быть).
Вопрос к знатокам 104 - а что, так можно? В моем понимании, кадр 36 должен лететь в сторону ПУ, а для смены уставок есть 52-й.
И главное - а как мне при таком раскладе послать в сторону КП 36 кадр?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3930
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

Сообщение Никита »

Судя по реакции форумчан - экзотика для всех)
Хорошо, спрошу по-другому: кто-нибудь знает отечественные устройства, умеющие посылать 30-й кадр в обратном направлении (в матрице формуляра на пересечении 30 и причины передачи 3 - буквы B или R).
Одно я теперь знаю, но оно сименсовское.. Надо бы заменить.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

Сообщение Sokolov_Dmitry »

попробуйте спросить в yugsys.ru

104 протокол- это транспорт, что он возит еще зависит от прикладного ПО в контроллерах и в ПО в конфигураторах/скада конкретного бренда. Если на уровне принять/передать ТС, ТИ, ТУ еще все контроллеры с верхним уровнем могут быть совместимы, то с параметризацией/уставками непонятно.
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3930
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

Сообщение Никита »

Sokolov_Dmitry писал(а): 08 ноя 2023, 23:01 попробуйте спросить в yugsys.ru

104 протокол- это транспорт, что он возит еще зависит от прикладного ПО в контроллерах и в ПО в конфигураторах/скада конкретного бренда. Если на уровне принять/передать ТС, ТИ, ТУ еще все контроллеры с верхним уровнем могут быть совместимы, то с параметризацией/уставками непонятно.
Так в этом и суть вопроса - какие железки при программировании/ настройке в принципе можно заставить работать в таком режиме. Даже у контроллеров задействовать обратное направление передачи не всегда возможно, если не программировать обмен "руками" побайтно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

Сообщение Sokolov_Dmitry »

производитель допиливает протокол например для сквозного программирования контроллера на КП прямо из скады, меняя контроллер на стороннего производителя естественно эта функция становится недоступной.

попробуйте обратиться в yugsys.ru, они вроде как допиливали возможности своего ПО под нужды клиента
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3930
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Вопрос с направлениями в 104 протоколе

Сообщение Никита »

Sokolov_Dmitry писал(а): 09 ноя 2023, 17:50 попробуйте обратиться в yugsys.ru, они вроде как допиливали возможности своего ПО под нужды клиента
Тут не все так просто, ибо есть "рекомендованный ПТК". И выходить на них должен сам поставщик ПТК. Посмотрим, чего скажут...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить