1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тормозной резистор для вентиляторов

Ответить

Автор темы
Kobe24
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 21:27
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Самара

Тормозной резистор для вентиляторов

Сообщение Kobe24 »

Здравствуйте, имеется вентилятор с двигателем на 110кВт. Нужен ли тормозной резистор при времени торможения 20с?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Тормозной резистор для вентиляторов

Сообщение rwg »

Часто в ЧП, предназначенных для вентиляторов и дымососов, мощностью поменьше, нет возможности его подключить. Но однажды, как раз на 110 кВт пришлось его докупать из-за того, что ЧП при попытке затормозить дымосос не мог это сделать и в конце концов вставал по аварии "повышенное напряжение" - дымосос при уменьшении частоты переходил в режим генератора. В каждом случае всё индивидуально, зависит от естественной тяги в трубе и конфигурации воздуховодов.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Тормозной резистор для вентиляторов

Сообщение pkl58 »

Kobe24 писал(а): 25 окт 2023, 21:42 Здравствуйте, имеется вентилятор с двигателем на 110кВт. Нужен ли тормозной резистор при времени торможения 20с?
На 20 секунд наверняка нужен. А на выбеге остановить нельзя?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Тормозной резистор для вентиляторов

Сообщение Ryzhij »

Когда нет возможности сбросить механическую энергию вращающегося вентилятора на другой частотник, путём объединения шин постоянного тока, то придётся сбрасывать эту энергию на тормозные реостаты.
Запасенная в механизме энергия зависит от момента инерции и скорости самого механизма.
Справедливо указали, что следует также учитывать доп.тягу и сопротивление воздуховодов.
Хотелось бы предостеречь от использования векторного режима на малых скоростях вращения вентилятора, особенно при наличии внешней тяги - у меня в такой ситуации раздавался сильный скрежет и было полное ощущение, что или крыльчатка в улитке за что-то цепляет, или подшипник развалился))) Оказалось, что так работало подтормаживание с включением реостата.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить