1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

магнитный контактор, подключение

Ответить

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Efichip »

Подскажите пожалуйста, при подключении трехфазного тена через магнитный контактор надо ли отсекать нулевой провод?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Зависит от типа сети на Вашем объекте. Если сеть 4-проводная, то запрещается разрывать N (она же PEN). Если сеть 5-проводная, то разрывать N можно.

Поправьте меня, если не прав.

У Вас кстати не контактор, а автомат показан.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Efichip »

Да, условно показал автомат, только такие картинки нашел. Система пятипроводная с заземляющим желтозеленым проводом. Мне надо обосновать перед начальником зачем отключать ноль.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение alex45 »

Efichip, а зачем у вас ноль приходит на ТЭНы? Если нагрузка симметричная (а у вас показана симметричная), то ноль подводить к ТЭНам не требуется.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

магнитный контактор, подключение

Сообщение Joshua »

alex45, ТЭНы могут быть на 230В.
Efichip, "можность" отключения вам обосновали, а вот нужность...
Если во главе группы из нескольких АВ стоит УЗО, в случае его (УЗО) срабатывания, намного легче искать повреждение при двухполюсном АВ или АВ (Р + N). Да и ждать вызванного электрика проще, т.к. можно отключить АВ поврежденной линии. В случае же однополюсных АВ вся группа, находящаяся под защитой УЗО – обесточена.
Ну и тоже, если рядом с ТЭНами подключена сильно не симметричная нагрузка, а длина N линии большая, теоретически, на N может оставаться некоторый потенциал относительно РЕ, при ремонте он может быть опасен.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Efichip »

У меня система состоит из двух контакторов и может включать один, два либо 3 тена. Когда включен один либо два тена, то ноль лучше в воздухе не оставлять.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

магнитный контактор, подключение

Сообщение Joshua »

Тогда приведите схему, как вы это собираетесь подключать, хоть на бумажке ручкой нарисуйте. По вашей картинке с автоматом чушь какая-то получается. ТЭНы на какое напряжение рассчитаны?
С ваших слов, вам ноль нужно коммутировать при любом количестве ТЭНов. Если вы его рвать будете, то один работающий ТЭН греть вообще не будет, а два будут последовательно на одной фазе сидеть. Так чтоли?
Или речь о том, чтобы на 1+2 ТЭНа обойтись двумя трехполюсными контакторами вместо четырехполюсных?
Можете коммутировать контакторами только фазы, а на питание четырехполюсный автомат ставьте. Зачем вам обязательно N рвать?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Efichip писал(а): 25 окт 2023, 11:53 Да, условно показал автомат, только такие картинки нашел. Система пятипроводная с заземляющим желтозеленым проводом. Мне надо обосновать перед начальником зачем отключать ноль.
Для того чтобы полностью отключить электроустановку от сети. Но для этого у Вас в установке должны быть приняты надлежащие меры безопасности, в частности все нетоковедущие части должны быть надёжно заземлены на PE.
alex45 писал(а): 25 окт 2023, 12:02 Efichip, а зачем у вас ноль приходит на ТЭНы? Если нагрузка симметричная (а у вас показана симметричная), то ноль подводить к ТЭНам не требуется.
Так, коллеги, давайте бросим дурацкую привычку отвечать не на вопрос автора, а на свой, переводя стрелки. Есть схема, по ней вопрос, нужен ответ.

В частности поясняю: если нет нейтрали то при КЗ в одном из ТЭНов на два других ТЭНа прилетит линейное напряжение вместо фазного и они накроются тоже - будем менять все три ТЭНа вместо одного. А заодно и всё оборудование, что подключено к фазам в нагревателе (лампочки, релюхи какие-то, может и контроллер там какой-то стоит). Это первая причина иметь нейтраль, остальные перечислять?

Не надо менять схему, она нормальная.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Efichip »

Схема контакторов будет такая
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Хотя стоп! Нейтраль в 5-проводной сети можно рвать только на источниках, а на потребителях уже нет. Разве не так?

Отправлено спустя 51 секунду:
Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:04 Схема контакторов будет такая
Отказать! Так с нейтралью точно обращаться нельзя.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Efichip »

Магнитные контакторы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Efichip, моё финальное мнение: нейтраль не рвать ни в автомате ни тем более в контакторе.
Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:08Магнитные контакторы
Абсолютно без разницы, как они выглядят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Efichip »

Думаю чем проще тем лучше
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:22 Думаю чем проще тем лучше
Лучше правильно. А проще это или нет - как пойдёт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

магнитный контактор, подключение

Сообщение Joshua »

Efichip писал(а): 25 окт 2023, 14:22 Думаю чем проще тем лучше
Вы, похоже, сами ответили на свой первый вопрос. Нейтраль рвать незачем. На каждый ТЭН по одному автомату. И озаботьтесь, чтобы нейтраль не отгорела от суммарной нагрузки.
На вводе нужен общий четырёхполюсный автомат. Не 3P+N, есть такие, где на нейтрали нет расцепителя.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Joshua писал(а): 26 окт 2023, 08:31 На вводе нужен общий четырёхполюсный автомат.
Тут мы общую схему не видим, где там этот ввод - неизвестно.
Joshua писал(а): 26 окт 2023, 08:31 На каждый ТЭН по одному автомату
Можно, но вроде незачем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

магнитный контактор, подключение

Сообщение Михайло »

В некоторых странах (типа Австралии) может законодательно требоваться отключение нейтрали N отключающим вводным устройством. Это к РФ не относится.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 писал(а):5.3.3 Технические требования
Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны:
<...>
- отключать питание всех токоподводящих проводов. Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не отключаться. Следует заметить, что в некоторых странах отключение нейтрали (если она используется) является обязательным;
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 26 окт 2023, 19:38Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не отключаться.
Обожаю наши нормативы за такие фразы. :ges_clap2:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

магнитный контактор, подключение

Сообщение Ryzhij »

Есть прямой запрет на коммутацию защитного проводника системы уравнивания потенциалов, а "силовой ноль" никто отключать не запрещает.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

магнитный контактор, подключение

Сообщение Михайло »

Jackson писал(а): 26 окт 2023, 21:25 Обожаю наши нормативы за такие фразы.
Это не наши нормативы.
Хорошие фразы, кстати.
Вам разрешают рвать ноль, но разрешают и не рвать на международном уровне (МЭК), но просят изучить национальную нормативку.

Если промолчать о чем-то в нужном месте, то можно подумать, что надо где-то искать в другом месте.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

магнитный контактор, подключение

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 27 окт 2023, 19:02 Если промолчать
А молчать не надо. На то и норматив чтоб всё однозначно было. Иначе он не норматив и толку с него ноль.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»