1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Ответить

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Здравствуйте. Есть ли возможность контроллером MicroLogix 1500-LRP программно посылать и принимать сообщения к другому устройству по порту RS-232 ( в моем случае это счетчик импульсов CEU5PB) ?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение Looker »

В режиме USER, но лучше добавить модуль 1769-ASCII
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

спасибо за ответ, доп модуля нет. А что за режим USER ? В документации не нашел про него ничего.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение Looker »

andy_18 писал(а): 19 окт 2023, 13:37А что за режим USER ? В документации не нашел про него ничего.
Настройки порта.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

не нашел такой режим в настройках порта. А еще количество бит данных где менять тоже не нашел.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение Looker »

andy_18 писал(а): 24 окт 2023, 10:46не нашел такой режим в настройках порта. А еще количество бит данных где менять тоже не нашел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Спасибо за помощь. И все равно нигде нет выбора количества бит данных.

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Правильно ли я понял, что для передачи и приема нужно использовать инструкцию MSG ?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение Looker »

andy_18 писал(а): 25 окт 2023, 06:14Правильно ли я понял, что для передачи и приема нужно использовать инструкцию MSG ?
Нет. для протокола ASCII есть куча других команд.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Назовите хотя бы одну.

Отправлено спустя 33 минуты 26 секунд:
возможна ли связь контроллера по ком порту с ПО RSLogix500 установленного на виртуальной машине ?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение Looker »

andy_18 писал(а): 25 окт 2023, 14:01Назовите хотя бы одну.

Отправлено спустя 33 минуты 26 секунд:возможна ли связь контроллера по ком порту с ПО RSLogix500 установленного на виртуальной машине ?
Возможна, нужно сделать проброс порта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

из терминала (программа для работы с ком портом) запущенного на виртуальной машине связь есть. А RSLinks не видит контроллер. Как осуществить проброс ком порта ?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение Looker »

andy_18 писал(а): 25 окт 2023, 14:50из терминала (программа для работы с ком портом) запущенного на виртуальной машине связь есть. А RSLinks не видит контроллер. Как осуществить проброс ком порта ?
Компорт не пробрасывал, так что, у меня ответа нет. Какой протокол в контроллере и RSLinx? Рекомендую DF-1 Full Duplex, кабель нуль модемный из фирменных 1747-CP3, 1756-CP3, подключение на CH1 (DB-9).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Работаю с RSLogix500 без виртуальной машины (с ней вообще контроллер не видится). Пытаюсь применить ASCII инструкции, безрезультатно. Такое чувство, что эти инструкции вообще не выполняются ( сигнала выполнения нет, сигнала ошибки тоже нет). Пытался и через первый канал и через нулевой (по поводу режима USER - это как я понял канал 0 ?). Кабель нуль-модемный. Программа в контроллер загружается через любой из этих каналов.

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Работает. Передает данные. НО не так как надо ! Команду из набора символов преобразовывает в ASCII коды.

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

MicroLogix 1500-LRP и RS-232

Сообщение andy_18 »

Команды из ПЛК в терминал передаются. Из терминала в счетчик тоже. А из ПЛК в счетчик - нет. Может потому что счетчик принимает и передает 7 битные данные ? Как в ПЛК это организовать ?
Ответить

Вернуться в «ПЛК»