Simatic shell взрывает мозг

Закрыто

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Simatic shell взрывает мозг

Сообщение moro3ko »

Привет!

Есть проект PC station. Он успешно запущен на серваке.
Есть пару клиентов, которые 70% времени не могут достучаться до сервака и пишут Server not available.
TIA Portal 16 на серваке.
WinCC RT Professional 16 как клиент на клиентах.
В группы hmi и sql пользователи добавлены.
Службы и сами сервера sql запущены.
Все ip и имена компьютеров пингуются с любого места.
Общий доступ есть.
Лежит все в папке winccprojects.
В wincc explorer компьютера с верными именами есть.
Simatic shell стоит галочка Remote ввод пароля сбрасываю и выбран верный адаптер, он видит ip но не видит имена компьютеров.

Но запускаю на клиенте mcx файл и пишет не доступен сервер.
Если открыть simatic shell и туда сюда ставить галочку remote connection и на серваке и на клиенте то начинает коннектится и все работает. Но после выключения клиента, перестает и приходится опять туда-сюда ставить галочки, но после этого уже может не помочь. Приходится все перезагружать и в сотый раз нажимания в simatic shell все опять работает) что я упускаю?

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Simatic shell взрывает мозг

Сообщение moro3ko »

В итоге у меня разные подсети были у клиента и сервера. Прописал подсеть клиента в шелл в прокси и все поехало.

krettosflagges
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2024, 00:05
Имя: Сергей
Страна: Казахстан
Поблагодарили: 1 раз

Simatic shell взрывает мозг

Сообщение krettosflagges »

Убедитесь, что IP-адреса и имена компьютеров на сервере и клиентах настроены правильно. Проверьте, что все компьютеры в одной сети и могут взаимодействовать друг с другом. Убедитесь, что брандмауэр на сервере и клиентах разрешает трафик для необходимых портов, используемых TIA Portal и WinCC RT Professional.