Alarm Logging. Как вставить значение датчика в текст сообщения ?

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Alarm Logging. Как вставить значение датчика в текст сообщения ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !
Для панелек, в TIA Portal -ле (а может и в WinCC Flexible тоже, уже точно не помню) в "Alarm Logging", при конфигурации строки сообщения, есть возможность вставить значение к/л тэга прямо в текст этого сообщения.
Например, при достижении каким-либо аналоговым параметром значения "High", ПЛК формирует соотв-щий бит и передаёт его в WinCC, в систему "Alarm Logging", где формируется соотв-щее сообщение и в добавок к этому в строке сообщения выдаётся аналоговое значение, после которого сформировался этот аларм.
Это очень удобно, т.к. не нужно лезть в таблицу уставок и смотреть, чему же равно это "High". Это сразу видно в тексте сообщения.

А в WinCC это возможно ?

Или подобное можно организовать только с помощью опции "Limit monitoring" ?
Причём, я в каком-то видео от какого-то индуса видел, что это поле можно даже вставить в нужную колонку окна "AxAlarmControl".

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Alarm Logging. Как вставить значение датчика в текст сообщения ?

Сообщение makesstr »

Ставите галочку на любом Process value, затем, там где прописываете теги в AlarmLogging, добавляете столбик Process value: x, в добавленный столбик указываете аналоговый тег
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Alarm Logging. Как вставить значение датчика в текст сообщения ?

Сообщение alex3110 »

Спасибо. Наверное это "то о чём я думал, но боялся спросить..." :lol:
Должно сработать.
Ответить

Вернуться в «WinCC»