1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

Всем доброго времени суток, возникла необходимость в реализации переключения режима управления Vacon 100 Flow между Modbus и дискретной платой (при выборе настройки работает только одно). Есть ли возможность реализовать переключение между двумя этими режимами тумблером или по Modbus?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение M3f »

dolfurion, Возможность есть.
Настраиваете управление "А" на дискретные и аналоговые входы, а управление "В" (или управление "Fieldbus", тут по желанию) на Modbus.
Через дискретный вход переключаетесь между этими режимами (параметры P3.5.1.7, P3.5.1.8, если управление "Fieldbus", то P3.5.1.9) или по Modbus через CW (биты 8 и 9).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

M3f, В P3.5.1.7 - P3.5.1.9 на данный момент напоминают эльфийский. ДискрВходМестПлатА.6 - это дискретный вход базовой платы IO ПЧ? (Впринципе заплутал с настройкой дискретных входов)

Да и не совсем понятно про настройку управления "А" и "Б", это что/где/как?

И получается, что при включении бита 8 на слове Управление Пуск/останов, сброс отказа переходят на FB, при нуле на бите 8 переходят в изначальное положение (в моем случае IO)? 9 бит, насколько понял, это смена источника уставки частоты, но у нас она по ПИД, ее не трогаю
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение M3f »

dolfurion,
1. SlotA.# — Номер (#) соответствует цифровому входу в гнезде A. Гнезда А и B это базовые (описание смотрите в руководстве глава 10.6.1);
2. Управление "А" - P3.3.1.5, P3.5.1.1—P3.5.1.3;
Управление "В" - P3.3.1.6, P3.5.1.4—P3.5.1.6;
Управление "Fieldbus" - P3.3.1.10.
3. Посмотрите схему в руководстве (глава 10.3), тогда станет яснее, что за что отвечает. По Modbus есть отдельное руководство с подробным описанием CW.
Когда 8 бит = 1 управление идет с Fieldbus.
Bit 8 (Request Fieldbus Control):
= 0 Control Place is as parameterized in the drive (unchanged).
= 1 Control Place is overridden to Fieldbus Control.
4. Бит 9 отвечает за общее задание (не только частоты), вы же как-то задаете уставку для ПИД.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

M3f, с переключением управления через слово управления разобрался. Переключение по дискретному входу да, еще придется читать.

Уставки давления пытался менять по modbus, но так ничего и не добился. В большинстве частотников у нас находил только карту выходных параметров (карта данных fieldbus). Читав руководства пришел к логике, что для смены уставки требуется работать с IDMAP, но его-то как раз у нас и нет. Или это как-то по-другому работает?

З.Ы.: уставки давления в большинстве случаев либо статичны, либо меняются встроенным таймером и reference параметром
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение M3f »

dolfurion, уставки можно менять через:
1. FBProcessDataIN (изменение управляющего задания (уставки));
2. IDMap (создается карта, к которой и идет обращение для изменение параметров (уставок)).
3. Vacon Application IDs (прямое обращение к параметрам (уставкам) ПЧ).

Все 3 варианта есть на всех ПЧ линейки Vacon 100.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

M3f, Долго листал меню частотника когда увидел это в мануале.
https://postimg.cc/gallery/J4tCgwK

Все что на своем ПЧ найти смог. На одном из объектов стоит большей мощности, на нем уже есть продолжение в карте данных и присутствует параметр IDMap
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение M3f »

dolfurion, возможно у вас старая версия прошивки (но тогда этому ПЧ должно быть около 5 лет).
IDMap IDs can be also configured from the panel or VACON® Live PC tool.
IDmap menu is located under Modbus TCP and Modbus RTU settings.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

M3f, скорее всего вы правы насчет возраста ПЧ, ибо на объектах имеются и Santero с Электротекс. Тоже думаю насчет версии прошивки, потыкаю попробую посмотреть ее.
С подключением по Vacon live разбирался, но пока бьюсь с ошибкой по порту 65381 (кабель подключаю напрямую к пк, без лишних коммутаторов).
Спасибо большое за помощь, за несколько дней раскрыли тайну того, с чем больше полугода мучался :)
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение M3f »

dolfurion, информацию по версии софта лежит в параметрах 4.6.1-4.6.7.
С программой VACON Live вообще никогда проблем не было. При подключении ПЧ пингуется? Ошибку по порту кто выдает ПЧ или ПК?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

M3f, Пакет программного обеспечения FW0159V009, версия приложения 33. Ошибку выдает Vacon Live 1.1.21.0.

ПЧ не пингуется (PING: сбой передачи. Общий сбой). Вводил и общий ip и выходной (там ниже по настройкам показан)

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение I_m »

dolfurion писал(а): 02 окт 2023, 08:00 кабель подключаю напрямую к пк, без лишних коммутаторов
и напрасно

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение dolfurion »

I_m, на объекте закрытая сеть просто, чтобы пустить ПЧ придется долго и мучительно ждать админа. Если через роутер коммутировать, полегче будет?

З.Ы.: сделал свою локальную мини-сеть через свободный роутер, помогло, ПЧ нашелся. Но параметров для изменения уставок по modbus все также не найдено, скорее всего старая версия прошивки.
https://postimg.cc/gallery/cS0K3yH

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение I_m »

dolfurion писал(а): 02 окт 2023, 10:35 на объекте закрытая сеть просто,
Шнурком напрямую так ничего не мешает, а через коммутатор-мыльницу - сразу закрытая?
dolfurion писал(а): 02 окт 2023, 10:35 сделал свою локальную мини-сеть через свободный роутер, помогло, ПЧ нашелся.
ап чём и речь.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом

Сообщение petr2off »

Шнурком напрямую - это нужен перекрестный кабель - схему обжимке можно в интернете посмотреть.
Мне как то пришлось 4 порта Адвантеков напрямую содинять. Там одмин интерфейс был на системке встроен,
И еще 3 Realtek платами. Платы - те обычными пачткордами соеденились, Realtek понимает прямое соединение.
А вот для интерфейса на плате пришлось обжимать перекрестный патчкорд.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»