День добрый!
Поделитесь, пожалуйста, опытом...
1) какие датчики лучше всего использовать в качестве датчиков заштыбовки (переполнения) течек?
2) использует ли кто-нибудь в качестве датчиков заштыбовки (на уголь) датчики контроля сопротвивления (БКС-3И) и есть ли какая-нибудь современная замена этим датчикам?
Спасибо.

Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 06:45
Ф.И.О.: Белоус Дмитрий

Re: БКС-3И в качестве датчика заштыбовки

Сообщение Белоус Дмитрий » 09 авг 2011, 08:32

vega

Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 06:45
Ф.И.О.: Белоус Дмитрий

Re: БКС-3И в качестве датчика заштыбовки

Сообщение Белоус Дмитрий » 09 авг 2011, 08:34

вегавиб 31,65


Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 12:12
Ф.И.О.: Николай Павлович

Re: БКС-3И в качестве датчика заштыбовки

Сообщение MypaBeu » 09 авг 2011, 10:05

Вибрационные датчики не вдохновили.
1) велика вероятность повреждения датчика разлетающимися кусками материала, даже если делать защитные укрытия(которые займут существенную часть течки, а кроме того сделать укрытия в течках весьма проблематично)
2) дают ложные срабатывания при застревании кусков материала между "вилок".

Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 06:45
Ф.И.О.: Белоус Дмитрий

Re: БКС-3И в качестве датчика заштыбовки

Сообщение Белоус Дмитрий » 09 авг 2011, 10:15

Вибрационный сигнализатор уровня для гранулированных сыпучих продуктов - VEGAVIB 61 что этот не понравился? ну вроде нареканий пока не слышал


Автор темы
MypaBeu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 12:12
Ф.И.О.: Николай Павлович

Re: БКС-3И в качестве датчика заштыбовки

Сообщение MypaBeu » 09 авг 2011, 13:21

Крупность материала довольно большая (куски до 200 мм). Таким куском запросто может свернуть датчик. Лучше всего если бы он был где-нибдуь спрятан.