Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение Anatoly23 »

Добрый день, ищу аналог промежуточного исполнительного органа ПИО-017, с датчиками ДПС-038, так данный прибор (ПИО-017) производится на Украине, может кто то что подскажет?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение alex45 »

Где применяется ваш прибор?
Ищите замену только для ПИО-017 или для датчиков тоже?
Выложите схему, как у вас подключен ПИО-017.

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Возможно под ваши задачи подойдёт что-то типа С2000-4. Но, опять же, надо схемы подключения смотреть, и понимать, где используется.

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение Anatoly23 »

На газоперекачивающем агрегате, используется в системе автоматического пожаротушения, в отсеке нагнетателя газа. Датчик по срокам годности вроде как еще терпят, а вот сами блоки 1983 года. Схему попозже только сфотографировать могу. Датчик ДПС-038 стоят в двух отсеках, выдают мВ и ПИО выдаёт общий дискретный сигнал "Пожар" на САУ, для АО агрегата и подрыв пиропатронов.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение olexsa »

замены нету. В чем конкретно проблема? Опишите. Ранее имел опыт эксплуатации этого оборудования

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Anatoly23 писал(а): 21 сен 2023, 17:45 атчик по срокам годности вроде как еще терпят,
Как понять - по срокам годности еще терпят? У них нет срока годности. Он или рабочий, или не рабочий. Также как и ПИО-017. Или работает, или не работает.

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение Anatoly23 »

Ну есть же срок службы прибора. 20 лет например, а прибор работает уже 30 лет.
1) Срок службы прибора вышел;
2) Отсутствие ЗИП;
3) Прибор производится на Украине, отсутствие возможности закупить на заводе. Возможно где то по складам и лежат приборы;
4) Если случайно срабатывает сигнализация "Пожар", происходит аварийный останов ГПА, срыв транспорта газа. При разборе находим прибор ПИО с вышедшем сроком эксплуатации и сразу видим вопрос с выше, как Вы эксплуатируете прибор, с просроченным сроком службы? А чем заменить?

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А на предприятии около 40 агрегатов с АСПТ включающее в себя ПИО. Надо готовиться к выходу из строя. И искать замену.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение olexsa »

данная система формирует ложный сигнал "Пожар" очень/очень редко (как ни странно, но это очень надежная система. Не биться солнечных бликов, загрязнений, задымлений. Правильно смонтированная - не боится электромагнитных наводок. Основные причины - неисправность реле в ПИО -017, и неправильно настроенная линия связи от ПИО-017 до ДПС-038. Причины выхода ДПС-038: механические повреждения термоэлементов, коррозия термоэлементов из - за попадания влаги.
ЗИП - или по другим предприятиям по сусекам - это про ДПС-038 (уж и не знаю, производят их еще или нет, вроде как кто то в России изготавливал), а ПИО - там проблема в реле поляризацонных. Их вроде как в Екатеринбурге изготавливали.

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Anatoly23 писал(а): 21 сен 2023, 19:41 А на предприятии около 40 агрегатов с АСПТ
Предприятие - ОПО? Система проходит периодическую диагностику? если проходит - подрядная организация или самостоятельно проводите?

Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Anatoly23 писал(а): 21 сен 2023, 19:41 Если случайно срабатывает сигнализация "Пожар"
для минимизации количества отказов необходимо провести:
1. Проверку всех (без исключения) датчиков ДПС - 038;
2. Всех реле в ПИО - 017 на ток срабатывания/отпускания;
3. Проверить и подогнать сопротивление соединительных линий между ДПС-038 и ПИО-017.
4. Принять организационное решение руководству по реконструкции систем АСПТ (но это не означает, что будете спать спокойно. Года 3 еще будет беспокоить, пока наладите).

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Anatoly23 писал(а): 21 сен 2023, 19:41 А на предприятии около 40 агрегатов с АСПТ
С пуском огнетушащего вещества, или просто останов агрегата (агрегатов)

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
alex45 писал(а): 21 сен 2023, 11:45 Возможно под ваши задачи подойдёт что-то типа С2000-4.
не подойдет. Датчик ДПС-038 при скачкообразном изменении температуры окружающей среды более чем на +30 С за время менее 7 сек формирует ЭДС 17 мВ, от которого срабатывает поляризационное реле в ПИО-017.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение olexsa »

Anatoly23 писал(а): 21 сен 2023, 19:41 Ну есть же срок службы прибора. 20 лет например
Срок службы у ДПС-038 и ПИО-017, согласно паспортных данных - 10 лет.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Помогите найти АНАЛОГ промежуточного исполнительного органа ПИО-017

Сообщение alex45 »

Anatoly23 писал(а): 21 сен 2023, 17:45 ПИО выдаёт общий дискретный сигнал "Пожар" на САУ, для АО агрегата и подрыв пиропатронов.
Предлагаю заменить на С2000-4. Датчики тоже заменить на новые. С2000-4 с вашими датчиками работать не умеет. У С2000-4 есть выходные реле, с которых можно забрать сигнал "Пожар" для САУ и для подрыва пиропатронов.
Но наилучшим вариантом в вашем случае я вижу полную замену системы автоматического пожаротушения на что-нибудь современное.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»