- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 сен 2022, 12:43
- Имя: Дмитрий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Minsk
- Поблагодарили: 2 раза
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Здравствуйте.
Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки
Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Да вроде и так всё скачивается. Данные уставок хранятся в DB, их и сохраняете. Можно подключиться к ПЛК и посмотреть содержимое блоков онлайн, а также сравнить оффлайн-онлайн через "Compare Blocks".
А вот на карточку retain вроде как не сохраняется, т.е. если необходимо заменить ПЛК, то при переносе карточки на новый скопируется программа с начальными значениями в DB. Надеюсь, более опытные люди меня поправят.
А вот на карточку retain вроде как не сохраняется, т.е. если необходимо заменить ПЛК, то при переносе карточки на новый скопируется программа с начальными значениями в DB. Надеюсь, более опытные люди меня поправят.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 сен 2022, 12:43
- Имя: Дмитрий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Minsk
- Поблагодарили: 2 раза
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Ясно. Но тогда не понятно, зачем в некоторых видео и текстах по снятию бэкапов рекомендуется в конце скопировать блоки из Online в Offline с заменой или помещением в отдельную папку?Joshua писал(а): ↑06 сен 2023, 12:29 Да вроде и так всё скачивается. Данные уставок хранятся в DB, их и сохраняете. Можно подключиться к ПЛК и посмотреть содержимое блоков онлайн, а также сравнить оффлайн-онлайн через "Compare Blocks".
А вот на карточку retain вроде как не сохраняется, т.е. если необходимо заменить ПЛК, то при переносе карточки на новый скопируется программа с начальными значениями в DB. Надеюсь, более опытные люди меня поправят.
Например, здесь
https://www.youtube.com/watch?v=4ZCOYdl67nc
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
DzmitryM, Ну так когда вы делаете Upload to PG у вас и так все блоки скачиваются из онлайн в оффлайн. Уж лучше вместо этого сделайте "Compare Blocks", надёжнее будет.
Я еще забыл упомянуть про меркерную память. Если в проекте кто-то додумался хранить уставки там - то придётся ещё оттуда их сохранять. Как это сделать простым способом - я не знаю. Как выше писал Andreyit про S7 Data Archiver - его я не пробовал. Запустил его в песочнице, и мне кажется он сырой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Но начальные значения остаются те, которые в проекте. При записи блока данных нового или измененного запишутся именно начальные значения. Ищите кнопочку для записи текущих значений в начальные. Классического Степ у меня нет. В ТИА такие кнопки в редакторе блока есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Да, Вы правы. Чтобы значения сохранились на флешке - нужно подключиться к ПЛК и выполнить команду PLC Copy RAM to ROM...
Сейчас проверил в Step7 на S7-317: выполнил "Copy RAM to ROM..", вынул флешку, стёр память, выключил ПЛК, вставил ММС, запустил, проверил. В памяти лежал актуальные значения.
В DB в принципе сохраняются два типа значений - дефолтные и актуальные.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Автору нужно совсем другое, чтобы актуальные данные с DB были у него на компе.
Открываете свой проект, подключаетесь онлайн. как показано на рисунке , при этом вы имеете моментальный снимок состояния всех блоков, в том числе и DB. Дальше -просто - копируете нужные DB в свой проект, все.DzmitryM писал(а): ↑05 сен 2023, 17:38 Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Псков
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
zromz, после "Copy RAM to ROM" делал аплоад на станцию в пустой проект и получал DB, в которых были как начальные, так и актуальные значения. Это видно при переключении declaration view data view.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Joshua, Да, я согласен , что "Copy RAM to ROM" переписывает значения . Дело вот в чем - часто синхронизировать надо на работающем ПЛК , а режим "Copy RAM to ROM" для некотрых 300 и 400 ПЛК требует загнать ПЛК в Стоп . Ну и зачем этот гемор ? Не проще ли с онлайна просто переписать через копипаст нужные DB ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 сен 2022, 12:43
- Имя: Дмитрий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Minsk
- Поблагодарили: 2 раза
Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
Вчера ездил на объект, снял предварительно бэкап S7-300 при помощи "Upload station to PG".
Поработал с контроллером для других целей, потом установил обратно и залил бэкап на контроллер.
Настройки в результате слетели (например диаметры роликов и т.д). Хорошо что перед всем этим действием перефотографировал панель. Восстановил обратно настройки.
Короче, надо разбираться и экспериментировать с функцией "Copy RAM to ROM"
Поработал с контроллером для других целей, потом установил обратно и залил бэкап на контроллер.
Настройки в результате слетели (например диаметры роликов и т.д). Хорошо что перед всем этим действием перефотографировал панель. Восстановил обратно настройки.
Короче, надо разбираться и экспериментировать с функцией "Copy RAM to ROM"