1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Ответить

Автор темы
DzmitryM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 12:43
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Поблагодарили: 2 раза

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение DzmitryM »

Здравствуйте.
Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение Joshua »

Да вроде и так всё скачивается. Данные уставок хранятся в DB, их и сохраняете. Можно подключиться к ПЛК и посмотреть содержимое блоков онлайн, а также сравнить оффлайн-онлайн через "Compare Blocks".
А вот на карточку retain вроде как не сохраняется, т.е. если необходимо заменить ПЛК, то при переносе карточки на новый скопируется программа с начальными значениями в DB. Надеюсь, более опытные люди меня поправят.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение Andreyit »

Еще есть такая вещь как S7 Data Archiver.

Автор темы
DzmitryM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 12:43
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Поблагодарили: 2 раза

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение DzmitryM »

Joshua писал(а): 06 сен 2023, 12:29 Да вроде и так всё скачивается. Данные уставок хранятся в DB, их и сохраняете. Можно подключиться к ПЛК и посмотреть содержимое блоков онлайн, а также сравнить оффлайн-онлайн через "Compare Blocks".
А вот на карточку retain вроде как не сохраняется, т.е. если необходимо заменить ПЛК, то при переносе карточки на новый скопируется программа с начальными значениями в DB. Надеюсь, более опытные люди меня поправят.
Ясно. Но тогда не понятно, зачем в некоторых видео и текстах по снятию бэкапов рекомендуется в конце скопировать блоки из Online в Offline с заменой или помещением в отдельную папку?
Например, здесь
https://www.youtube.com/watch?v=4ZCOYdl67nc

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение Joshua »

DzmitryM, Ну так когда вы делаете Upload to PG у вас и так все блоки скачиваются из онлайн в оффлайн. Уж лучше вместо этого сделайте "Compare Blocks", надёжнее будет.
compare.png
Я еще забыл упомянуть про меркерную память. Если в проекте кто-то додумался хранить уставки там - то придётся ещё оттуда их сохранять. Как это сделать простым способом - я не знаю. Как выше писал Andreyit про S7 Data Archiver - его я не пробовал. Запустил его в песочнице, и мне кажется он сырой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение AlexandrGr »

Joshua писал(а): 08 сен 2023, 12:28 блоки скачиваются из онлайн в оффлайн
Но начальные значения остаются те, которые в проекте. При записи блока данных нового или измененного запишутся именно начальные значения. Ищите кнопочку для записи текущих значений в начальные. Классического Степ у меня нет. В ТИА такие кнопки в редакторе блока есть.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение Joshua »

AlexandrGr писал(а): 08 сен 2023, 13:39 Но начальные значения остаются те, которые в проекте.
Да, Вы правы. Чтобы значения сохранились на флешке - нужно подключиться к ПЛК и выполнить команду PLC -> Copy RAM to ROM...
Сейчас проверил в Step7 на S7-317: выполнил "Copy RAM to ROM..", вынул флешку, стёр память, выключил ПЛК, вставил ММС, запустил, проверил. В памяти лежал актуальные значения.
В DB в принципе сохраняются два типа значений - дефолтные и актуальные.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение zromz »

Joshua писал(а): 08 сен 2023, 15:56 Да, Вы правы. Чтобы значения сохранились на флешке - нужно подключиться к ПЛК и выполнить команду PLC Copy RAM to ROM.
Автору нужно совсем другое, чтобы актуальные данные с DB были у него на компе.
DzmitryM писал(а): 05 сен 2023, 17:38 Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки
Открываете свой проект, подключаетесь онлайн. как показано на рисунке
2023-09-08_18-14-59.png
, при этом вы имеете моментальный снимок состояния всех блоков, в том числе и DB. Дальше -просто - копируете нужные DB в свой проект, все.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение Joshua »

zromz, после "Copy RAM to ROM" делал аплоад на станцию в пустой проект и получал DB, в которых были как начальные, так и актуальные значения. Это видно при переключении declaration view -> data view.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение zromz »

Joshua, Да, я согласен , что "Copy RAM to ROM" переписывает значения . Дело вот в чем - часто синхронизировать надо на работающем ПЛК , а режим "Copy RAM to ROM" для некотрых 300 и 400 ПЛК требует загнать ПЛК в Стоп . Ну и зачем этот гемор ? Не проще ли с онлайна просто переписать через копипаст нужные DB ?

Автор темы
DzmitryM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 сен 2022, 12:43
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Поблагодарили: 2 раза

Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?

Сообщение DzmitryM »

Вчера ездил на объект, снял предварительно бэкап S7-300 при помощи "Upload station to PG".
Поработал с контроллером для других целей, потом установил обратно и залил бэкап на контроллер.
Настройки в результате слетели (например диаметры роликов и т.д). Хорошо что перед всем этим действием перефотографировал панель. Восстановил обратно настройки.

Короче, надо разбираться и экспериментировать с функцией "Copy RAM to ROM"
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»