Приветствую,
подскажите какой рекомендуется ставить автомат для защиты электродвигателя AUMA,
SA 14.6 multi-turn actuator AUMA-NORM
motor Z048.491
AC 01.2 Integral actuator-controls AUMATIC
у меня есть данные мотора,
мотор 400V-1,6kW-5,3A- пусковой ток 38A - тепловая защита 1T-140
c одной стороны если я правильно понимаю то защита двигателя реализована внутри блока управления AUMATIC AC 01.2,
и нужно просто запитать этот блок, например автоматом 16A (без тепловой защиты, просто защита от короткого замыкания,
например 3RV2311-4AC10
Circuit breaker size S00 for starter combination rated current 16 A N-release 208 A screw terminal Standard switching capacity
c другой стороны что-то толкает поставить автомат с тепловой защитой на номинальный ток 5,3A
например 3RV2421-1GA10
Circuit breaker size S0 For transformer protection A-release 4.5...6.3 A Short-circuit release 130 A Screw terminal Standard switching capacity
но есть переживания что автомат может "ложно" сработать...
Некоторый другие производители задвижек, прямо пишут что рекомендуют ставить автомат например 16A,
или автомат с тепловой защитой на ток 1,2-1,5 от номинала мотора.
Не нашел рекомендаций по задвижкам AUMA...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя
Любой модульный автомат на 6 ампер с кривой "D" и всё.hardwareprojectspro писал(а): ↑31 авг 2023, 13:05 мотор 400V-1,6kW-5,3A- пусковой ток 38A - тепловая защита 1T-140
Нет, неправильно понимаете. Есть там внутри защита или нет - не имеет никакого значения. От перегрузки и КЗ надо защищать всё устройство, включая подходящий к нему кабель от клемм автомата. Дуговое КЗ на залитых водой клеммах или в пробитом гвоздём кабеле никакая электроника не почувствует, только внешний аппарат защиты.hardwareprojectspro писал(а): ↑31 авг 2023, 13:05 c одной стороны если я правильно понимаю то защита двигателя реализована внутри блока управления AUMATIC AC 01.2,
и нужно просто запитать этот блок, например автоматом 16A (без тепловой защиты, просто защита от короткого замыкания,
например 3RV2311-4AC10
Что толкает? Наличие лишних денег, вероятно. :) Любой модульный автомат с кривой "D" решит задачу за куда более скромные деньги.hardwareprojectspro писал(а): ↑31 авг 2023, 13:05 c другой стороны что-то толкает поставить автомат с тепловой защитой на номинальный ток 5,3A
например 3RV2421-1GA10
С чего ему срабатывать? Отсечка 130 ампер - запас больше чем в 4 раза.hardwareprojectspro писал(а): ↑31 авг 2023, 13:05 но есть переживания что автомат может "ложно" сработать...
и тем самым забить на какую-либо защиту вообще. Никаких ложных срабатываний. Рубильник можно ставить с тем же успехом, но рубильник дороже автомата С16. Так проще, согласен. Это для тех кого вообще не волнует вопрос защиты - "ставьте любой автомат C16 и забудьте". Почему именно С16? Потому что они дешевле всех и их везде как грязи. Защиты никакой не будет, но зато дешевле всех и быстро. Так все квартирные горе-электрики делают и всем рекомендуют как панацею (руки бы поотрывать им).hardwareprojectspro писал(а): ↑31 авг 2023, 13:05 Некоторый другие производители задвижек, прямо пишут что рекомендуют ставить автомат например 16A
Посчитайте сами:hardwareprojectspro писал(а): ↑31 авг 2023, 13:05 или автомат с тепловой защитой на ток 1,2-1,5 от номинала мотора
Любой модульный автомат начинает тепловую отсечку при токе 1.15...1.2 от номинала. Автомат D6 начнёт тепловую отсечку при 6*1.15 = 6.9А. Номинал 5.3. То есть тепловая отсечка при 6.9/5.3 = 1.3 номинала движка - попали в 1.2...1.5, отлично. Пусковой ток 38А. Автомат с кривой "D" имеет отсечку по КЗ в диапазоне 10...14 крат номинала, то есть D6 - в диапазоне 60...84А, что в 2 раза больше чем Ваш пусковой ток 38А. Телемаркет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 сен 2023, 12:49
- Имя: Алексей
- Страна: Nederland
- город/регион: Rotterdam
AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя
У нас такие стоят..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 сен 2023, 12:49
- Имя: Алексей
- Страна: Nederland
- город/регион: Rotterdam