1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление Vacon 100 через ModBus RTU

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Управление Vacon 100 через ModBus RTU

Сообщение dolfurion »

Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема:
При управлении ПЧ Vacon 100 Flow словом управления по Modbus частота не возрастает.
То есть, ПЧ выдает сообщение о начале вращения, уставка давления стоит,
но частота остается нулевой (только потенциометр в качестве датчика давления не подключен).
Сам ПЧ настроен на поддержание давления ПИД-регулятором.

Дело в неподключенной обратной связи или при управлении по Modbus частота тоже ставится по шине?
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Управление Vacon 100 через ModBus RTU

Сообщение petr2off »

Частота устанавливается при конфигурировании ЧП. (Это справедливо для всех ЧП).
Есть параметры, которые устанавливаются, что является заданием частоты - либо аналоговый вход (потенциометр),
либо цифровой. Еще один момент, если ЧП настроен работать от ПИД регулятора (регулятор включен) - то установкой частоты занимается ПИД регулятор (и это вполне логично)
Итого:
Для управления частотой ЧП по Modbus RTU необходимые условия:
1) ЧП должен быть настроен на задание частоты по Modbus
2) ЧП не должен находится в режиме управления от ПИД регулятора.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Управление Vacon 100 через ModBus RTU

Сообщение Roman_33 »

Если я правильно понял автора, то по шине будет осуществляться Пуск/Стоп. Все остальное ПИД. В данном конкретном случае, скорее всего всего у автора неправильно настроен параметр "источник уставки для ПИД" поэтому привод стартует, но не разгоняется т.к. уставка 0.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
dolfurion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Клин
Благодарил (а): 2 раза

Управление Vacon 100 через ModBus RTU

Сообщение dolfurion »

Если я правильно понял автора, то по шине будет осуществляться Пуск/Стоп. Все остальное ПИД. В данном конкретном случае, скорее всего всего у автора неправильно настроен параметр "источник уставки для ПИД" поэтому привод стартует, но не разгоняется т.к. уставка 0.
Уставка ПИД была правильной, 2.6 стояла. Проблема была в задаче опорной частоты при подключенном Modbus. Проблему решил, благодарю за ответ :)
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»