Добрый вечер. Начал тут настраивать модули icp-das, которые нам icp2u.ru поставили и обнаружил дырку в корпусе контроллера. Там в принципе мог быть микрик, но его не оказалась.
Думаю сейчас - начать разборки устраивать, или тупо скотчем заклеить ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Дырка в I-7041PD
-
- read only
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 77 раз
Дырка в I-7041PD
Так с тыльной стороны, зачем заклеивать и не дырка, а отверстие прямоугольное для чего-то, можно и не разборки устраивать, а просто написать поставщику, поинтересоваться что это...
...а они скажут: хрен знает, товарищ маршал...
-
- эксперт
- Сообщения: 1625
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Дырка в I-7041PD
Откуда дырка как раз поняно. Эти модули выпускаются в 2- х модификациях:
Перевод в режим настройки осуществляется
1) путем замыкания клеммы Init на GND
2) путем перевода микрика из положения Normal в положение Init
Этот модуль 1-й модификции, а вот корпус от 2-й.
Хочу заметить, что в паспорте устройства написано - что он работает при 95% влажности, вот только при наличии
дырки - это можно поставить под сомнение.
Письмо то конечно написал, но большие сомнения что толку от этого будет.
Потребуют официальной претензии и будут тянуть до последнего.
Перевод в режим настройки осуществляется
1) путем замыкания клеммы Init на GND
2) путем перевода микрика из положения Normal в положение Init
Этот модуль 1-й модификции, а вот корпус от 2-й.
Хочу заметить, что в паспорте устройства написано - что он работает при 95% влажности, вот только при наличии
дырки - это можно поставить под сомнение.
Письмо то конечно написал, но большие сомнения что толку от этого будет.
Потребуют официальной претензии и будут тянуть до последнего.
-
- эксперт
- Сообщения: 1625
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Дырка в I-7041PD
Прикольно, поставщик отозвался. Говорит, что дырка это конструктивная особенность.
Впрочем, ожидаемо.
Впрочем, ожидаемо.
-
- освоился
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Дырка в I-7041PD
Да не "от", а просто одни и те же детали для корпусов разных моделей. Не удивлюсь, если и не 2-х.