Дырка в I-7041PD

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Дырка в I-7041PD

Сообщение petr2off »

Добрый вечер. Начал тут настраивать модули icp-das, которые нам icp2u.ru поставили и обнаружил дырку в корпусе контроллера. Там в принципе мог быть микрик, но его не оказалась.
Думаю сейчас - начать разборки устраивать, или тупо скотчем заклеить ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Дырка в I-7041PD

Сообщение Sergy6661 »

petr2off писал(а): 20 авг 2023, 16:39 Думаю сейчас - начать разборки устраивать, или тупо скотчем заклеить
Так с тыльной стороны, зачем заклеивать и не дырка, а отверстие прямоугольное для чего-то, можно и не разборки устраивать, а просто написать поставщику, поинтересоваться что это...
...а они скажут: хрен знает, товарищ маршал...
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Дырка в I-7041PD

Сообщение petr2off »

Откуда дырка как раз поняно. Эти модули выпускаются в 2- х модификациях:
Перевод в режим настройки осуществляется
1) путем замыкания клеммы Init на GND
2) путем перевода микрика из положения Normal в положение Init
Этот модуль 1-й модификции, а вот корпус от 2-й.
Хочу заметить, что в паспорте устройства написано - что он работает при 95% влажности, вот только при наличии
дырки - это можно поставить под сомнение.
Письмо то конечно написал, но большие сомнения что толку от этого будет.
Потребуют официальной претензии и будут тянуть до последнего.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Дырка в I-7041PD

Сообщение petr2off »

Прикольно, поставщик отозвался. Говорит, что дырка это конструктивная особенность.
Впрочем, ожидаемо.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Дырка в I-7041PD

Сообщение I_m »

petr2off писал(а): 21 авг 2023, 08:48 Этот модуль 1-й модификции, а вот корпус от 2-й.
Да не "от", а просто одни и те же детали для корпусов разных моделей. Не удивлюсь, если и не 2-х.