Modicon tm218 не стартует

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Modicon tm218 не стартует

Сообщение megavolt86 »

Здравствуйте, коллеги!
Есть ПЛК Modicon TM218LDA40DRPHN после аварийного отключения питания перестал стартовать.
Состояние индикаторов:
- Pwr горит зеленым
- Bat не горит
- MS горит красным (переключатель в run), при подаче питания моргает красный/зеленый, затем загорается красный и все
- SL1 не горит
- SL2 не горит

В связи с этим назрело несколько вопросов:
Возможно ли как-либо снять лог что не так с ПЛК?
Какую роль выполняет батарейка? Просто питание часов или питание ПЗУ? Не слетит ли программа при снятии батареи?
Возможно ли считать как либо программу с ПЛК второй нитки если этот ПЛК всеже умер?
:ext_secret:

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

Modicon tm218 не стартует

Сообщение se_sib »

Горит красный - Internal error detected.
https://product-help.schneider-electric ... rm=battery

Можете попробовать подключиться к файловой системе и посмотреть логи.
Подключайтесь USB кабелем к ПЛК.
Создаете новый(пустой) проект в SoMachine с такой же версией ПЛК, в дереве проекта кликаете на сам ПЛК.
Тут же можно в разделе выбора ПЛК для загрузки(но загружать ничего не нужно!!!), посмотреть информацию о загруженном проекте, версии прошивки....
Далее выбираете вкладку File и в правом верхнем углу нажимаете кнопку "Обновить", она в виде круга из зеленых стрелок, подтверждаете подключение к ПЛК.
Логи или в корне или в папке SysLog

Так же файлы исполняемой программы или в корне будут лежать если у него структура как у M238 или в папке "App". Файлы с расширением .app, .map, .crc
Копируете файлы на ПК, потом тем же способом загружаете на новый ПЛК.
Ответить