FX5U-32MR/ES

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

FX5U-32MR/ES

Сообщение iteng »

Доброго дня форумчане. Контроллер FX5U-32MR/ES
Вопрос:
Пытаюсь добавить четвертый модуль расширения FX5-16EYR/ES к существующим трем модулям:
1. FX5-16EX/ES;
2. FX5-16EYR/ES;
3. FX5-16EYR/ES.
Проверка питания модулей выдает ошибку(таблица подсвечивается желтым цветом) - Remaining Current (mA) минус 60; Power Supply (mA) 400.
Это означает, что надо подключать внешнее питание?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

FX5U-32MR/ES

Сообщение Andreyit »

У FX5U-32MR/ES запас по питанию для расширений 400мА, одно расширение выходов FX5-16EYR/ES жрет 125мА, входов FX5-16EX/ES - 85мА и получаем 335мА. Вам надо FX5-1PSU-5V или FX3U-1PSU-5V, чтобы увеличить лимит на 300мА. Или менять и брать FX5-32ER/ES у которого свое питание + он может подпитывать еще на 250мА расширение что будет после него.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

FX5U-32MR/ES

Сообщение iteng »

Все понятно. Спасибо.