1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Параметр для окна

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Параметр для окна

Сообщение pkl58 »

Да я читаю. Для такого случая и придумали индексные регистры.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Параметр для окна

Сообщение petr2off »

Насчет собрался сделать - я для того в сообщество и обратился, что бы наиболее приемлемый вариант для себя подобрать.
Поэксперементировал. Для моей задачи мне больше всего понравился следующий вариант.
1) Для каждой группы резервуаров я периодическим триггером в 1 сек собираю 3 последовательных массивов адресов в LW
2) Создаю 3 пользовательских ТЭГа с адресом 1-го адреса группы.
3) На каждый резервуар ставлю комбо кнопку, при нажатии которой
a) в индексный регистр записываю номер резервуара 0 - 6.
b) Запускается окно диагностики в котором элементы настроены на пользовательские ТЭГи с индексными регистрами.

Спасибо откликнувщимся, благодаря Вашим идеям у меня получилась сделать устроивший меня вариант.