Innovert H2000 и Modbus

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Vitalina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 06:09
Имя: Виталина
Поблагодарили: 3 раза

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Vitalina »

Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно найти список регистров для ПЧ Innovert серии H2000?
В инструкции указано описание только двух регистров (2000Н - управление; 2001Н - задание частоты), оба только с функцией записи.
Хотелось бы еще как минимум считать состояние ПЧ, текущие данные (обороты, ток, текущая частота), информацию об авариях.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Jackson »

Здесь молчат?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Roman_33 »

Скорее всего номер параметра и есть номер регистра, по крайней мере на ISD серии так. Выходная частота-2, выходной ток-3 и т.д..
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Vitalina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 06:09
Имя: Виталина
Поблагодарили: 3 раза

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Vitalina »

Jackson писал(а): 17 июл 2023, 11:03 Здесь молчат?
пока молчат...

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Roman_33 писал(а): 17 июл 2023, 11:29 Скорее всего номер параметра и есть номер регистра, по крайней мере на ISD серии так. Выходная частота-2, выходной ток-3 и т.д..
Благодарю, искала HEX адреса, а оказалось все банально просто)

Аварийные ситуации я так понимаю это параметры 10-13? Не подскажите, можно узнать только есть авария или нет или есть какие-то расшифровки кода аварии?

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Roman_33 »

Vitalina писал(а): 17 июл 2023, 11:37 Аварийные ситуации я так понимаю это параметры 10-13? Не подскажите, можно узнать только есть авария или нет или есть какие-то расшифровки кода аварии?
Вряд ли это текущее состояние,скорее всего буфер. А расшифровка в мануале должна быть.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Jackson »

Vitalina писал(а): 17 июл 2023, 11:37 пока молчат...
Ещё и полсуток не прошло, вообще-то. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Vitalina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 06:09
Имя: Виталина
Поблагодарили: 3 раза

Innovert H2000 и Modbus

Сообщение Vitalina »

Roman_33 писал(а): 17 июл 2023, 11:58
Vitalina писал(а): 17 июл 2023, 11:37 Аварийные ситуации я так понимаю это параметры 10-13? Не подскажите, можно узнать только есть авария или нет или есть какие-то расшифровки кода аварии?
Вряд ли это текущее состояние,скорее всего буфер. А расшифровка в мануале должна быть.
да, все есть, спасибо)
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»