1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Vimaguchiy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 10:19
Имя: Александр
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Vimaguchiy »

Здравствуйте уважаемые, доброго времени суток.

Я не являюсь специалистом КИП, поэтому прошу помощи максимально простым языком, заранее простите если путаю термины и обозначения.

В чем проблема: имеется газоанализатор бытовой Duvel DN20. Принцип работы простой, питание от сети 220 VAC, при улавливания газа, прибор подает на клапан (комплектный) электрический импульс 9 VDC длительностью 100 мс(ms).
111.png
Клапан при получении импульса перекрывается. Моя задача заключается в том чтобы "перехватить" эти 9 VDC и направить на промежуточное реле. Промежуточное реле подключено параллельно клапану. Реле отрабатывает нормально и переключает контактную группу. На контактной группе подключен адресный расширитель АР1 "Болид". Таким образом я хочу снимать показания в систему пожарной сигнализации что клапан сработал.
Но вот в чем проблема: АР1 отрабатывает при замыкании длительностью 300 мс(ms). А реле замыкает контактную группу на 100 мс (как указано выше, прошу прощения за повтор).

Вопрос: как можно недорого и надежно увеличить длину импульса чтобы реле держало контакты более 300мс?
Или может быть можно подобрать какое то недорогое устройство которое будет удерживать контакты на определенное время?

Если исходных данный недостаточно или я неправильно выразил мысль, прошу не игнорировать и указать какая еще нужна информация для оказания помощи.

Заранее благодарю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Универсал »

Совсем дёшево - зашунтировать катушку реле электролитическим конденсатором 1000,0 мкФ х 16В. Соблюдать полярность. Подключить катушку через диод к клапану.
Лучше последовательно с конденсатором использовать резистор 3-5 Ом. Это чтобы ограничить ток заряда конденсатора.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Serex »

Универсал писал(а): 07 июл 2023, 14:21 Совсем дёшево - зашунтировать катушку реле электролитическим конденсатором 1000,0 мкФ х 16В.
Есть риск не попасть в параметры и клапан не сработает :)

Надежно и дешево поставить импульсное реле времени вместо обычного. Рекомендую на сайте meandr.ru посмотреть, у них много решений по реле времени.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Универсал »

На 9 вольт?
Serex писал(а): 07 июл 2023, 20:08 Надежно и дешево поставить импульсное реле времени вместо обычного. Рекомендую на сайте meandr.ru посмотреть
Посмотрел.
Минимальное время подачи сигнала управления, не менее, с
0,3

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Alexandr79 »

Твердотельное импульсное реле не спасёт ? Обычно им хватает 10-20 мс для срабатывания. Но следует иметь в виду, что такие реле отнюдь не полный аналог механических и имеют свои конструктивные нюансы, ограничивающие их применение в некоторых приложениях.

Например, дёшево и сердито.

https://www.12vi.ru/766/1065/8066.html

25 мс достаточно

Автор темы
Vimaguchiy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 10:19
Имя: Александр
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Vimaguchiy »

Универсал писал(а): 07 июл 2023, 14:21 Совсем дёшево - зашунтировать катушку реле электролитическим конденсатором 1000,0 мкФ х 16В. Соблюдать полярность. Подключить катушку через диод к клапану.
Лучше последовательно с конденсатором использовать резистор 3-5 Ом. Это чтобы ограничить ток заряда конденсатора.
Здравствуйте, спасибо. Попробовал, клапан не отрабатывает, реле тоже не отрабатывает. Как будто не хватает тока.

Отправлено спустя 2 минуты :
Serex писал(а): 07 июл 2023, 20:08
Универсал писал(а): 07 июл 2023, 14:21 Совсем дёшево - зашунтировать катушку реле электролитическим конденсатором 1000,0 мкФ х 16В.
Есть риск не попасть в параметры и клапан не сработает :)

Надежно и дешево поставить импульсное реле времени вместо обычного. Рекомендую на сайте meandr.ru посмотреть, у них много решений по реле времени.
Спасибо посмотрю.

Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Alexandr79 писал(а): 07 июл 2023, 22:12 Твердотельное импульсное реле не спасёт ? Обычно им хватает 10-20 мс для срабатывания. Но следует иметь в виду, что такие реле отнюдь не полный аналог механических и имеют свои конструктивные нюансы, ограничивающие их применение в некоторых приложениях.

Например, дёшево и сердито.

https://www.12vi.ru/766/1065/8066.html

25 мс достаточно
Спасибо. Если я правильно понял, это реле переключает положение контактов при каждом импульсе, то есть 1-й импульс замкнулся, 2-й импульс - разомкнулся. Такая логика не подходит, так как мне нужно чтобы реле замкнулось на более долгий период времени чем сам импульс и вернулось в исходное положение до следующего импульса. Или как вариант можно рассмотреть возможность механического (ручного) возврата в исходное положение. Но это крайняя мера, потому что потом придется бегать к реле при каждой сработке.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Универсал »

Vimaguchiy писал(а): 08 июл 2023, 09:51 Попробовал, клапан не отрабатывает, реле тоже не отрабатывает. Как будто не хватает тока.

Отправлено спустя 2 минуты :
Значит, у газосигнализатора транзисторный выход. Можно добавить транзистор, но не знаю, под силу ли вам это.
Screenshot_2023-07-08-10-32-11-547.jpeg
Делали примерно так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Sokolov_Dmitry »

можно использовать релейный модуль arduino с задержкой https://aliexpress.ru/item/32786857208. ... 3456410565
теория https://www.radiokot.ru/articles/01/

модуль срабатывает при подаче нулевого импульса, но вам все равно нужно согласовывать вашу любую схему с реле и входное напряжение/рабочий ток клапана. Используйте оптрон типа PC817. Подключите только вход оптрона через резистор 1кОм паралельно клапану и посмотрите будет ли срабатывать клапан, после уже проверить оптрон с нагрузкой.

Автор темы
Vimaguchiy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 10:19
Имя: Александр
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Vimaguchiy »

Универсал писал(а): 08 июл 2023, 10:33
Vimaguchiy писал(а): 08 июл 2023, 09:51 Попробовал, клапан не отрабатывает, реле тоже не отрабатывает. Как будто не хватает тока.

Отправлено спустя 2 минуты :
Значит, у газосигнализатора транзисторный выход. Можно добавить транзистор, но не знаю, под силу ли вам это.Screenshot_2023-07-08-10-32-11-547.jpeg
Делали примерно так?
Почти, попробую по Вашей схеме. У меня диод параллельно конденсатору стоял. R1 10Ом? Если есть схема с транзистором буду тоже признателен, попробую.

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Sokolov_Dmitry писал(а): 08 июл 2023, 11:52 можно использовать релейный модуль arduino с задержкой https://aliexpress.ru/item/32786857208. ... 3456410565
теория https://www.radiokot.ru/articles/01/

модуль срабатывает при подаче нулевого импульса, но вам все равно нужно согласовывать вашу любую схему с реле и входное напряжение/рабочий ток клапана. Используйте оптрон типа PC817. Подключите только вход оптрона через резистор 1кОм паралельно клапану и посмотрите будет ли срабатывать клапан, после уже проверить оптрон с нагрузкой.
Спасибо. К сожалению нет времени на заказ и доставку ардуино, а те что у нас продаются немного бьют по карману. Примерное 100$ за штуку.

Немного не понял как реализовать с оптроном реализовать. Можете дать больше деталей?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Универсал »

Screenshot_2023-07-08-13-41-49-984.jpeg
Транзистор практически любой, на ток от 1 ампера, напряжение не ниже 20 вольт. Можно, например, выпаять из старой материнской платы. Или из какого-нибудь блока питания, что-нибудь вроде 6N60. Или даже 2N7002, если ток катушки реле меньше 100 мА.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Vimaguchiy писал(а): 08 июл 2023, 13:19 Можете дать больше деталей?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Serex »

Эка... намудрили.
Вот это ставите, настраиваете и дело в шляпе. Минимальный импульс для включения 50 мс.
https://meandr.ru/rvo-1m

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Vimaguchiy писал(а): 07 июл 2023, 10:52 электрический импульс 9 VDC длительностью 100 мс(ms).
Одного реле времени мало будет. Для развязки на стандартное напряжение твердотельное реле добавить нужно. Или поискать реле времени на 9В.
А откуда 9 В ? Это питание от батарейки внутри газоанализатора. Может посмотреть документацию, можно внешнее питание подать нормальное.

Автор темы
Vimaguchiy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 10:19
Имя: Александр
Страна: Узбекистан
город/регион: Ташкент

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Vimaguchiy »

Универсал писал(а): 08 июл 2023, 13:51 Screenshot_2023-07-08-13-41-49-984.jpeg
Транзистор практически любой, на ток от 1 ампера, напряжение не ниже 20 вольт. Можно, например, выпаять из старой материнской платы. Или из какого-нибудь блока питания, что-нибудь вроде 6N60. Или даже 2N7002, если ток катушки реле меньше 100 мА.
Спасибо, попробую.

Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Serex писал(а): 09 июл 2023, 21:55 Эка... намудрили.
Вот это ставите, настраиваете и дело в шляпе. Минимальный импульс для включения 50 мс.
https://meandr.ru/rvo-1m

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Vimaguchiy писал(а): 07 июл 2023, 10:52 электрический импульс 9 VDC длительностью 100 мс(ms).
Одного реле времени мало будет. Для развязки на стандартное напряжение твердотельное реле добавить нужно. Или поискать реле времени на 9В.
А откуда 9 В ? Это питание от батарейки внутри газоанализатора. Может посмотреть документацию, можно внешнее питание подать нормальное.
Здравствуйте
К сожалению приобрести РВО-1М у нас в стране не получиться. Они у нас не продаются, а привезти не представляется возможным.
photo_2023-07-12_11-28-05.jpg
Это схема из документации на газоанализатор.
Питание не от батарейки. Внешнее питание подать нет возможности.

Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
Вот полные ТТХ газоанализатора
photo_2023-07-12_11-50-03.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Ryzhij »

Vimaguchiy писал(а): 12 июл 2023, 09:51 Вот полные ТТХ газоанализатора
Пардон муа за мой французский, но Вы выложили фото описания электромагнитного клапана, а не прибора управления (газоанализатора).
Как я вижу решение:
Промежуточное реле, о котором Вы писали
Vimaguchiy писал(а): 07 июл 2023, 10:52 Промежуточное реле подключено параллельно клапану. Реле отрабатывает нормально и переключает контактную группу.
должно включать либо реле времени в режиме одновибратора, либо запускать промежуточную релейную схему, содержащую элементы задержки и выдающую на "Болид" сигнал приемлемой длительности.
В любом случае для питания промежуточной схемы или реле времени потребуется свой источник питания.
И схемотехника промежуточного узла будет зависеть от источника питания.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Помогите в вопросе увеличения продолжительности импульса.

Сообщение Serex »

Или я плохо читал, или все не так, как писали в начале.
Такая схема с емкостью как раз и подходит для батареек. Тока мало, но за счет емкости клапан сможет закрыться за 1 секунду. И импульс в вашем мануале 1 секунду нарисован, что вполне соответствует шаровому клапану с электромоторчиком. Но по книжке написано, что соленоидный клапан.
Сфоткайте сам клапан, чтобы было понятно о чем идет речь.
Если импульс 1 секунда, тогда в чем проблема?
Поставьте реле на 5 Вольт и стабилитрон прикрутите.
Емкость по схеме увеличьте, там до 1000 мкФ можно.
Можно и больше, если источник питания осилит :)
Я так понял у вас емкость быстро разряжается из-за клапана и импульс получается коротким.

Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
p.s. В первом посте фотка клапана есть, но что-то мне такая конструкция не знакома. По форме видно только, что клапан седельный. Такие все таки с многооборотным штоком.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»