1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3

Ответить

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3

Сообщение Anatoly23 »

Добрый день, никто не сталкивался с частотными преобразователями Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O.
Случилось такая ситуация, на цеху стоит 5 САУ ГПА на агрегаты газоперекачивающие , в каждом стоит 6 таких модулей. В одной САУ были подключены заземляющие проводники , в 4 других нет. При грозовом фронте , выбило из строя как раз те модули, у которых было заземление. Вопрос в том надо ли оно там заземление на 33 клемму, кто то может эксплуатирует такие?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3

Сообщение Ryzhij »

Anatoly23 писал(а): 08 июн 2023, 19:26 В одной САУ были подключены заземляющие проводники , в 4 других нет. При грозовом фронте , выбило из строя как раз те модули, у которых было заземление. Вопрос в том надо ли оно там заземление на 33 клемму, кто то может эксплуатирует такие?
Вопрос заключается в том, КАКОЕ именно заземление было подключено и КАК дальше были расключены проводники заземления.
Обратите внимание, что Chassis Ground это отнюдь не "Защитная Земля", а шина подключения экранов, как и указано на Вашей иллюстрации.
При нормальном и грамотном подключении всех элементов системы уравнивания потенциалов (заземления), вне зависимости от их функционального назначения, заземление будет спасать от грозовых перенапряжений и радиопомех.
При бездумном соединении Chassis Ground c теми же проводниками PE, когда соединение с частями СУП оказывается в более чем одной точке, образуются контура протекания уравнивающих токов не через проводники заземления, а через различное оборудование, для этого не предназначенное.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3

Сообщение Anatoly23 »

Было подключено инструментальное заземление, дальнейшиее подключение сейчас будем проверять.
По электрической схеме принципиальной проектной стоит вот так подключение заземления, а подключено было на 33 клемму.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»